Обеспечиваете расчетный по требуемой кратности расход приточного воздуха, при необходимости регулируете приток регулятором постоянного расхода воздуха (RN, EN - Trox).
Подпор поддерживаете вытяжкой.
Если нужна постоянная влажность в пределах от 30 до 50 %. то в летнее время охлаждение в кондиционере до 10 °C с последующим подогревом до нужной температуры, в зимнее время - увлажнение ("чистым" паром, форсунки на воде очищенной и т.д.).
Теплопритоки рассчитывать смысла нет, расчет по заданным кратностям.
Вариант - в центральном кондиционере - грубая подготовка: зимой - первый подогрев, фильтрация, увлажнение; летом - фильтрация, осушка (охлаждением до 10 °C).
На ветках в операционные - автономные подогреватели по температуре в операционной.