kaleon пишет:
В одном контуре воды было столько,что зимой воздушный конденсатор разморозило в двух десятках мест,проще говоря,фреонопроводы включая компрессор были набиты водой,да ещё и под небольшим давлением.А в двух других немного,но не влага,а вода.Почему ресурс уменьшится?Ржавчина?Кислота?Или есть другие факторы?
Ресурс компрессоров равен 0. Короткое замыкание в обмотке статора при пуске гарантировано.
Остальное можно восстановить. ВСЕ разбирать с применением болгарки. Выливать, продувать, промывать, паять, глушить.
Пройдено на практике. Тоже после турок.
Двигатель компрессора пытались сушить по всякому. Бесполезно.
Испаритель не отремонтировать, пришлось порванные трубки глушить медными чопиками.
Если нет другой работы и заказчик платит за работы и не требует гарантии на работу чиллера, то можно взяться. В свое время в договоре с турками на ремонт я это четко оговорил и оплату проводили по факту выполненных работ ежемесячно. Ремонтировали 3 контура. Все с полной разборкой. Турки упросили произвести пробный пуск одного контура с имеющимся компрессором (мыли фреоном, сушили, грели, сопротивление изоляции подняли до 100 ком). Включили, через 5 сек погас свет в половине Рамстор-сити. И работы по этому контуру по новой, почти в том же объеме.
В результате заменили все 3 компрессора.
Вывод. В начале сентября сливайте воду из испарителя. Закрывайте ВСЕ краны на воде и фреоне. Или каждый год меняйте чиллер.
"Я поставил управление по RWT "
"Темп-ра постепенно понижается, но отключение происходит когда на выходе достигается уставка антифриза 4,5гр.,на входе в этот момент 6,8-6,9 гр."
If Return Control Mode is selected, the return water temperature
RWT is controlled between the Setpoint and
the Setpoint + Proportional Band. We call this zone: the
Loading Zone.
Cooling Setpoint и Proportional Band находятся в USER LEVEL - SETPOINT KEY
Там по сути Лон.
Правила по сетям Лон - топология "линия" - общая длина 1800 м. Терминаторы по концам линии. В наружном он уже похоже стоит, поэтому добавить надо в конце линии.
"Свободная" топология - общая длина 500 м. Терминатор один (который в наружном блоке).
Кабели должны быть правильные.
Если длина больше или устройств больше 64 то ставятся репиторы - усилители-повторители.