Насколько мне известно площадь теплообменной поверхности проектируют на скорость в лобовом сечении от 1.5 до 2.5м/с для предотвращения вышеуказанного явления. В случае, когда вентилятор устанавливается до испарителя, появляются дополнительные конструктивные проблемы в кожухе, соединяющем вентилятор и теплообменную поверхность и также появляются проблемы в равномерности обтекания испарителя, исходя из условий компактности. Но все это делается.
Иногда приходится распологать фильтры тонкой очистки на небольшом расстояние, порядка 500-600мм после высоконапорного центробежного вентилятора. В таком случае мы обычно предусматриваем потокорежущую решетку.
Вопрос. Как расчитать стабилизационный участок после вентилятора, падение давления на решетке, характеристики потока после этого элемента и угол наклона решетки.