Насколько мне известно площадь теплообменной поверхности проектируют на скорость в лобовом сечении от 1.5 до 2.5м/с для предотвращения вышеуказанного явления. В случае, когда вентилятор устанавливается до испарителя, появляются дополнительные конструктивные проблемы в кожухе, соединяющем вентилятор и теплообменную поверхность и также появляются проблемы в равномерности обтекания испарителя, исходя из условий компактности. Но все это делается.
Иногда приходится распологать фильтры тонкой очистки на небольшом расстояние, порядка 500-600мм после высоконапорного центробежного вентилятора. В таком случае мы обычно предусматриваем потокорежущую решетку.
Вопрос. Как расчитать стабилизационный участок после вентилятора, падение давления на решетке, характеристики потока после этого элемента и угол наклона решетки.
Благодарю вас за профессиональный ответ.
Условия равномерности потока мне важны только для одновременного использования фильтров, чтобы фильтра, пропускающие через себя больше воздуха не подлежали замене раньше других фильтров. Вентилятор центробежный.
Например. В камере нагнетания сечение нагнетательного патрубка 0,7м*2, а площадь поверхности фильтров одной ступени 5м*2. Напор вентилятора 1500Па, расход 31000м*3/ч. Расстояние между вент. и фильтрами 570мм, диктуется условиями компактности. Вот я и ломаю себе голову как равномерно распределить поток по всей поверхности фильтров. При номинальном расходе, падение давления на фильтр 600Па. Лезут в голову всякие завихрители, направляющие. Я совсем недавно работаю на этом заводе. В таких случаях здесь принято ставить потокорежущую решетку. На мой вопрос о аэродинамических характеристиках этого элемента, мне никто не смог дать вразумительного ответа.
Очень бы хотелось полистать вами приведенную книгу, но такой возможности у меня нет. И другой литературы по этому вопросу у меня тоже нет к сожалению.
Электра состоит из двух предприятий. Одно из которых занимается разработкой и производством сплит систем и кондиционеров этого класса, подробности вы можете получить по ссылке Kolyo, другое предприятие производит промышленные и центральные кондиционеры, такие как: Roof top units, packaged liquid chilers, condensers, water source units, AHU, Clean AHU. Может быть смогу помочь в более конкретных вопросах.
На счет универсальрой програмки, я думаю, что такую создать просто не реально.
А по поводу млдели RLS 700 мне ничего не известно, это продукция не нашего завода, попробуйте воспользоваться ссылкой Kolyo или свяжитесь с производителем.