-=Nemo=- (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
18-08-2006 12:47
Перейти
Добрый день.
Уважаемые гуру, вопрос от начинающего сервисанта и монтажника с годичным опытом работы.
Раньше только устанавливали, теперь, потихонечку, учимся обслуживанию.
Вопрос.
Имеем китайский сплит 9ку, установлен месяц назад, вчера появилась такая бяка, через полчаса работы начинается активный выброс воды вместе со струей охлажденного воздуха.
Снял кожух внутреннего блока, дренаж работает отлично, ванночка практически пустая поэтому вариант с захватом воды вентилятором из ванночки исключен.
Изменение скорости вращения вентилятора ни к чему не приводит. Такое ощущение, что капли воды падают на вентилятор с верхней части испарителя, причем это происходит только в левой стороне испарителя (трубки впаяны в правую часть). Померял температуру на входе 25 градусов, на выходе 12-13 градусов, при температуре на улице (возле наружного блока) 35 градусоа.
На всякий случай, тщательно обмылил все штуцера, утечку не обнаружил.
Краны на наружном блоке отпотевают, но не обмерзают.
Наружный блок, работает без посторонних призвуков.

С собой не было манометра, поэтому не удалось замерить давление фреона, но завтра обязательно это сделаю.

Подскажите, какая может быть причина такого дефекта?

С уважением, Вячеслав.
Создано:
13-08-2007 23:20
Перейти
Добрый день.
У хорошей знакомой в квартиру пошло 380 вольт. Умерла куча оборудования, в том числе Panasonic CS-E12DKDW.
Вскрытие внутреннего блока показало, что взорвался электролитический конденсатор 69,0х450в, разорвало 12ти вольтовый стабилизатор, помер 5ти вольтовый стабилизатор и сгорел термопредохранитель в силовом трансформаторе. После замены всего вышеперечисленного, плата ожила. При включении на охлаждение:
зажигаются соответствующие светодиоды, открываются жалюзи, запускается внутренний вентилятор, затем , через небольшой промежуток времени, вентилятор останавливается и начинает мигать светодид «ТАЙМЕР». При входе в меню «CHECK», внутренний блок выдаёт звуковые сигналы на параметре F11.
Что может быть? Мы предполагаем, что проблема в наружном блоке.
Есть варианты?
   

 