Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как подбираются пусковые конденсаторы для однофазных компрессоров, включенных в однофазную сеть. Есть ли какая нибудь формула.
Столкнулись с такой проблемой:
Три Дайкина FH35FJV1 работают через SRK( согласователь работы кондиционеров). При переключении SRKна одном из кондеев выскакивает E3( высокое давление), когда как без SRK этот кондиционер запускается без проблем.В связи с этим хочу задать вопрос:
В каком состоянии ( замыкается или разомыкается) HPS на Дайкинах при превышении давления.
Хочу проверить действительно ли есть превышение давления или это ложная ошибка.
Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
avt19646
avs@cts.ru
Уважаемые господа, подскажите или поделитесь опытом как грамотно и главное дёшево промыть конденсаторы наружных блоков. Какое оборудование Вы используете помимо Керхеров и прочих дорогих агрегатов?
Пылесосы и всякие там щётки тоже не совсем подходят. Может быть есть какие то компактные, малогабаритные воздушно-компрессорные или водяные приборы. Я объясню зачем это надо. У нас на обслуживании есть область, где находиться очень много котельных. Естественно конденсаторы часто забиваются всякой сажей и копотью. Заказчик хочет чтоб это дело промывалось чуть ли не каждый месяц. Ездить туда так часто и таскать с собой огромные агрегаты конечно же не хочется. Буду рад любым комментариям. Заранее спасибо.
С уважением,
avt19646
Уважаемые коллеги!
Имеется в наличии Мaster RC Condizionatori( RC DXW U-4.1E).Кто может подсказать или владеет информацией по установленному в нем пароувлажнителю( в спецификации указано следующее:Mod.240-3,4kW Condair).Вопрос заключается в следующем: что за пароувлажнитель, какой аналог других фирм(например Carel) можно установить вместо указанного и где его можно приобрести?Срок поставки имеет первостепенное значение!
Господа, кто может помочь в сложившейся ситуации.
Имеется TRANE CCGA 14-12(центральник) с пароувлажнителем(отдельно установленным) на котором есть следующая маркировка: Electro Var2 "Super" ELS90. Электроды осыпались от коррозии. Куда можно обратиться по поводу приобретения нового бачка?
Заранее благодарен за любую информацию.
С уважением,
avt19646
Господа, подскажите по PH показателям масла для компрессоров DAIKIN.
В каких пределах лежат нормальные показатели.Какие значения являются критичными.
Тест на изменение цвета меня не интересует, именно числовые показатели.
Заранее благодарен,
avs@cts.ru
Кто может дать точный ответ - заправляют или не заправляют наружные блоки на заводе. Уже не первый раз сталкиваемся с пустыми блоками - а это дополнительные расходы на фреон.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 20