Имеется в виду III-28-75 "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений"? Его в базы не вносили потому, как вместо него вышел 3.05.01-85 (1988, с изм. 1 2000) "Внутренние санитарно-технические системы" Такой есть http://hnc.ru/lib/SNIP_GOST_2003/cd6/...29.doc.rar Ежели именно тот снип нужен-то в библиотеке только искать. На бумаге.
Кстати, на поршневиках копланд последнее время висит табличка Charged oil For HFC only. Конструктивно не отличается ничем. Но перед установкой масло приходится менять. А с заменой фреона... Года 4 назад менял масло в винте с выносным конденсатором для перевода с 407 на 22. (там снесли грузовиком магистраль).Систему мыл на всякий случай, хоть там и был сепаратор. Вроде жужжит без проблем. ;) На скролах с подобной работой не сталкивался.
Если сие под алмазные коронки, то где подача воды? Иначе сгорят минералы. Вещь великолепная! Я подобной финской керны делал на бетонном комбинате. Образчики для лаборатории. Там бак был и автомат с блокировкой. Воды не нальешь-не закрутится.
Ростелеком, помню, заказывал в Казани нам для работ что-то большое. В Чебоксарах была напряженка какая-то. Может, вертолет и и оптимальней. Вес не шибко большой.
Один мой вдумчивый клиент неделю домогался: почему 500 киловатный моноблок нельзя поставить вертикально? Ну, типа, на крыше места не остается. Техническая аргументация клиенту была пофигу. Чиллеру все-же повезло - он упал при подъеме. Чтоб не стать посмешищем, видимо. :sor
Чем плоха канализация? Врезаться не хочется? Тогда дренаж на крыльчатку вентилятора наружнего блока выводите и воду будет просто распылять. По крайней мере теплообменник поганиться не будет.
Что-то я не врублюсь никак. То ли я отстал от жизни? Азот для пайки и опрессовки использую, а вакуумник, чтоб из газов ничего в контуре не осталось, окромя фреона. Осушитель молекулы влаги подберет, буде останутся.
А тут метОды новые какие-то... Что вообще принято сейчас? Промывать контур водой? Или контур кислородом прессануть? Кто в курсе последних новостей?