Никто не пробовал или не прорабатывал вопрос управления сравнительно мощным (7-15 кВт по холоду) трехфазным компрессором при помощи обычного частотного регулятора например таким :http://www.vesper.ru/catalog/. Довольно заманчиво.
Доводы в +:
Частотники хорошо зарекомендовали при рвботе с вентиляторами и насосами, имеют кучу сервисных режимов и защит, можно делать плавное регулирование производительности кондиционера.
На шильдиках многих компрессоров указана производительность на 50Гц (для нас), и выше на 60 Гц (для америкосов)
Из институтского обучения, я помню, что при расчете компрессора при той же начинке используются двигатели с разными оборотами
Доводы в -:
Момент пуска. Все-таки вентиляторная и компрессорная нагрузка различается
Глючит кондиционер FUJI AOY19AMCM2 (настенный двойной сплит). На внутренних блоках постоянно мигают лампы зеленого и красного цвета, при включении кондиционера пультом ДУ или вручную, шторки открываются, но вентилятор не включается. Программа таймера не включена. Напряжение нормальное. Коммутация произведена верно. Хладагент в системе имеется. На платах внутр. блоков видимых повреждений нет, до платы наружного блока можно добраться только альпинист. Кондиционер, по словам «Заказчика» раньше работал нормально, а потом сломался. Что с ним может быть и откуда у глюка ноги растут? :?:
Имеется агрегат примерно 2003 года. Шильдики отсутствуют. По опыту знаю, что эти агрегаты могут быть заправлены и 22 и 407. (более того, как то была ситуация на шильдике 22, а в тех. документации и натуре 407). Так, что веры ничему нет. Как определить каким фреоном запрвлена машина? По давлению и температуре? У этих фреоном в принципе похожие характеристики, особенно учитывая погрешность манометров и термометра, к тому же в агрегате утечка и непонятно сколько там осталось фреона.
Вышел из строя вентилятор внутренного блока канального кондиционера Airwell CD 60 на 18 кВт. Срок службы лет 8-10. У кого з/части по аирвеллам имеются? Кто возит? Можно б/у. Может от Electra подойдет? Один завод всё-таки.
Кондиционер Daikin канальный, 2008 года выпуска, К410 -наружный блок RXS 50 F2V1b - периодически срабатывает автомат защиты.
Кондиционер в режиме охлаждения- работает нормально- но, (иногда через 15 мин,иногда через несколько часов) выбивает автомат защиты. УЗО не стоит. Автоматы меняли. На данный момент автомат на 25 А. Электрические соединения подозрений не вызывают. Внешних видимых повреждений не имеется.
В режиме вентиляции автомат не выбивает. Исходя из этого, был сделан вывод, что проблемы в наружном блоке.
В наружном блоке вроде тоже все нормально- на плате сверху не видно повреждений. Токи в норме. Просадки напряжения при пуске и работе нет. Но автомат выбивает.
При мне в течении часа все хорошо работало на тепло и на холод и ничего не выбило. Рабочий ток не поднимался выше 6 А. Списываю на то, что в помещении было сравнительно прохладно и не было сигнала на максимальную производительность. Также внутренний блок " зажат" по воздуху, что тоже не дает при данной температуре выйти на максимальную производительность. На тепло долго не гонял.
Когда ушел, позвонили и сказали, что опять сработал автомат :D .
К сожалению, пульт ИК, ошибки не смог посмотреть (точнее не знаю как) -мануал не нашел.
Вот такой вопрос:
1. Возможно, что дурит силовая плата, может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
2. Если установить современный наружный блок (2014 г.в.) -он будет работать со старым внутренним блоком- менять внутренний блок довольно сложно?