elllka (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
22-03-2005 16:34
Перейти
Продали систему, где приточка с водяным калорифером будет находится на не отапливаемом чердаке коттеджа (температура на 1-20 выше, чем на улице, регион Москва). Коттедж крут (очень). Представить, что будет, если разморозится калорифер и зальет все этажи… Да лучше не представлять.
Теперь вот думаю, а все ли мы учли . А учли мы следующее.
1. Гидроизоляцию пола чердака и слив. Теперь надо давать задание строителям и возникает вопрос как ее делать, не весь же чердак изолировать, он огромный. Какое-то корыто делать и в него приточку ставить? А какое корыто, какой констуктив? Кстати, ни в одном снипе, ни в каком пособии я не нашла требования к неотапливаемым венткамерам. Если вы видели , покажите пожалуйста цитату.
2. Приточка VTC СV-A. Изоляция 46 мм, оцинковка, пенополеуритан. Они утверждают что до – 40 хватит.
3. Изоляция воздуховодов (метров 30 кв ) урсой 100 мм. Всех, и до и после.
4. Клапан с возвратной пружиной. Правда он около стены, на расстоянии 4 м от приточки.
5. Защита от замерзания по воде и воздуху. (VCA блок)
6. Узел SUM. (насос ,клапан с приводом)
7. При переходе котла на аварийный источник питания предусмотреть перезапуск насоса.
8. При отключении питания клапан 3 ходовой полностью открывается.


Вот. Может до чего не додумались? И что в задании для строителей про гидроизоляцию писать. Они же хотят подробно и в деталях.
Создано:
22-03-2005 16:36
Перейти
Поправка: на 1-2 градус выше, чем на улице
Создано:
25-03-2005 13:38
Перейти
Да, все равно опасно. В доме очень редко живут. Наверное гликолевый контур все таки сделаем. А то случись что с насосом и все.
   

 