Продали систему, где приточка с водяным калорифером будет находится на не отапливаемом чердаке коттеджа (температура на 1-20 выше, чем на улице, регион Москва). Коттедж крут (очень). Представить, что будет, если разморозится калорифер и зальет все этажи… Да лучше не представлять.
Теперь вот думаю, а все ли мы учли . А учли мы следующее.
1. Гидроизоляцию пола чердака и слив. Теперь надо давать задание строителям и возникает вопрос как ее делать, не весь же чердак изолировать, он огромный. Какое-то корыто делать и в него приточку ставить? А какое корыто, какой констуктив? Кстати, ни в одном снипе, ни в каком пособии я не нашла требования к неотапливаемым венткамерам. Если вы видели , покажите пожалуйста цитату.
2. Приточка VTC СV-A. Изоляция 46 мм, оцинковка, пенополеуритан. Они утверждают что до – 40 хватит.
3. Изоляция воздуховодов (метров 30 кв ) урсой 100 мм. Всех, и до и после.
4. Клапан с возвратной пружиной. Правда он около стены, на расстоянии 4 м от приточки.
5. Защита от замерзания по воде и воздуху. (VCA блок)
6. Узел SUM. (насос ,клапан с приводом)
7. При переходе котла на аварийный источник питания предусмотреть перезапуск насоса.
8. При отключении питания клапан 3 ходовой полностью открывается.
Вот. Может до чего не додумались? И что в задании для строителей про гидроизоляцию писать. Они же хотят подробно и в деталях.