Есть крупный торговый центр (3000м2 3 этажа) на основе реконструированного помещения то ли склада т оли фабрики, но точно объект является памятником архитектуры и не очень то разгуляешься. Соответсвенно низкие потолки 3,2м.
Идея вентиляции.
Приточно-вытяжная система + кондиционирование на основе VRV систем.
Приток в приточных агрегатах фирмы Розенберг (секции охлаждения, секции нагрева, расположение на чердаке здания, ибо более негде), вытяжка - вентиляторами.
Воздухообмен по расчету 42000м3.
Кондиционирование только летом для удаления теплоизбытков от людей, оборудования и теплопоступлений от нагрева стен.
Отказаться от использования кондиционеров не позволяет архитектура здания - нельзя использовать большие воздуховоды. Они и так прямоугольные с соотношением сторон 1х2, если только сделать 1х3 но это уже слишком. Можно только увеличить их количество на этаже - но здание старое и это тоже не выход.
Вопрос такой - Инвестору не нравиться получившаяся сумма проекта 7 млн. руб. как ее уменьшить?
Возможно ли отказаться от фрионовых секций в приточных машинах (пройдет ли это по СанПин).
Была идея жестко задать количество людей в торговых залах (в основном мебель и бытовая техника(самый большой зал на 800м2)), но требование крупнейшего инвестора в самом большом зале на 800м2 "3-х кратный воздухообмен" и никуда он с этого не слезет, хоть тресни.
Посоветуйте, что делать? Как уменшить количество воздуха или отказаться от кондиционеров?
Да нет же я еще раз повторяю интересующие меня вопросы.
Можно ли отказаться от фреоновой секции (это снизит цену)?
Нужно ли ставить огнезадерживающие клапана на приток и на вытяжку при переходе через перекрытия (все этажы находятся в одно пожарном отсеке) или достаточно только на приток (это сильно снизило бы ?
2gleban - огромное спасибо за ответ. Вся часть которой занимаюсь я это только торговые площади. Что такое "автономную н.г.", вынести испаритель в теплую зону - например оставить на чердаке - но там же будет жутко жарко или может я чего не понял? По мощности внешние чиллеры на нужную мне мощность для фреоновых секций 27 кВт дороже в 2,5 раза чем внешние блоки кондиционеров.
Продолжаю тему.
Расход получается даже больше 3-х крат, доходит до 6 кратного.
Лвиную долю составляет проверка на выделяющиеся вредности CO2, может попросить у заказчика техзадание, что вот типа в этом помещении будет 50 человек в этом 10 и т.д., а то по СНиПу 3,5м2 на 1 человека - слишком много людей.