Уважаемые коллеги! Посоветуйте, что можно сделать или как вы поступаете в данном случае.
На сплите в гарантийный период сгорел компрессор. Мы инжиниринговая компания. Сообщаем постовщику о проишествии. Согласно диллерским соглашениям получаем новый.
Сгоревший передаем поставщику для экспертизы. Экспертиза гласит: межвитковое замыкание, причина - нехватка фреона, перегрев компрессора. Поставщик просит вернуть деньги за компрессор.
С моей точки зрения причин выхода из строя может быть масса. Втом числе и эта. Но оспаривать аргументированно уже не имею возможности, компрессора нет. Мне хочется верить поставщику, но жизнь подсказывает что против себя никто не "голосует".
В итоге: фактически гарантии на оборудование нет! (Если плата - то скачек напрюжения).
Добрый день коллеги! С вашей точки зрения, возможно ли продавать холод для систем кондиционирования. Как технически организовать учет холода если потребителей много. Может кто-то уже продает? Поделитесь опытом.
Коллеги. На HITACHI RAS-5SFG, сгорел транзисторный модуль управления двигателя инверторного компрессора. Заказал у фирмы поставщика. Показалось дорого. По другим каналам нашел дешевле, но 10 шт. Сейчас 6 шт. лежат на складе. Готов поделиться.
Модуль: «Fuji Electric» 6MBP25RA120.
Пишите сюда: service@air-con.ru
Уважаемые коллеги, есть проблема.
На двух объектах, были смонтированы системы отопления зданий.
Теплоноситель DIXIS-65. t -70-95 C Насос Willo IPn 40/ 180-4/2.
Через пол года начинает подтекать торцевое уплотнение насоса (пара-трения: сталь/графит). Разбираю насос и обнаруживаю на графитовом кольце омеднение.
Иначе говоря, графитовое кольцо покрыто тонким слоем меди как после гальваники.
Этот медный слой, на поверхностях трения, скатывается и царапает графитовое кольцо
оставляя радиальные борозды. И как-бы «засаливает» медью поверхность.
Торцевые уплотнения меняли. Все повторилось. Образцы DIXIS-65 возили в лабораторию. Говорят всё нормально. Трубы: сталь, медь, шитый полиэтилен.
Если кто сталкивался с данной проблемой, помогите советом.
P.S. Замена теплоносителя дорого.