Попал в руки опросный лист. Просят подобрать приточно-вытяжную установку.
Требования:
Роторный теплоутилизатор,
V притока 10900 м.куб./час
V вытяжки 10400 м.куб./час
t наружняя зима -- -24°С
t калорифера -- +17°С
теплоноситель -- 95-46°С
Тепловая мощность калорифера не более 20000Вт
Программы подбора VTS Clima дают калориферы около 60Квт.
Что за оборудование заложено в проекте? Заказчик молчит как рыба об лёд.
С проектировщиком сводить не хочет.
Посоветуйте, что за теплоутилизатор может стоять и чьего производства может быть оборудование в проекте. Маркировки на опросном листе нет.
P.S. Влажность воздуха не указана. Известно, что использовать будут в цехах машиностроительного завода.
Есть наружный блок FDCA1235HKXE4, Qх=124 кВт.
В каталоге на сайте ИВИК, указаны диаметры труб: жидкость 12.7мм, газ 28,58мм. Это как? :sor
Блок составной, состоит из двух 615-ых.
Какие трубы мне вести к месту установки блока?
У Lennox-а в каталоге приведены уровни звукового давления в частотных диапазонах 63-8000Гц от 54Дб(А) до 86Дб(А). При этом "Общая звуковая мощность, дБА" указана 90.
Ниже таблицы есть фраза "Общий уровень звуковой мощности измерялся в соответствии со стандартом ISO 3744.
Для определения параметров звукового давления на месте эксплуатации применяются только спектр звукового давления и общая звуковая мощность."
У Аермека в тех же диапазонах приведены "Sound power dB" от 72,8 до 92,0.
В итоге стоит "Total sound level" 88,5dB(A), 94,8dB. На расстоянии 10м 60,5dB(A).
Все это при коэффициенте направленности Q=2. Идет ссылка на стандарт ISO/DS 9614-2.
В и-нете выяснил, что стандарт на который опирается Lennox уже отменен.
Вопрос, что же все таки шумит громче.? На чтоопираться: dB или dB(A) при подборе оборудования по шуму? Какое между ними соотношение? И есть ли стандарт, как производители обязаны указывать уровень шума/шумность оборудования?