Самопальные полочки, "воздухоотобойники" мы и сами ставили в магазинах.
Представьте, продуктовый магазин. Куча открытых низкотемпературных ларей и витрин. Как не ставь кондиционер, либо дует на продавцов, либо выдувает воздух из витрин. Вот и извращались с "полочками". Отсекали поток воздуха.
Если сравнивать не китайский MHI и ME, то для конечного потребителя разницы никакой. По VRV то же самое. Для меня Сити-мульти монтировать, запускать проще чем КХ. Но для Заказчика разницы нет.
При одинаковой цене оборудования, одинаковой стоимости монтажа, одинаковому сроку гарантии - 3 года, что Сити-мульти, что КХ, что Есо-мульти (Sanyo) ... :sor
Насколько я знаю, стандартно в канальниках не ставять фильтров (макс. сеточка). Т.е. внутреннее сопротивление канальника невелико (испаритель+вентилятор). Как поведет себя приточка (подача на выдув канальника, забор со всаса) при выключении кондиционера.
Есть ГОСТ Р ИСО 14644 "Чистые помещения и связанные с ним контролируемые среды."
Ч.1. Классификация чистоты воздуха
Ч.4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.
To GONZA,
уж коль требуются решетки на притоке из нержавейки, либо полированный алюминий, то и фильтры H13 -- последний элемент системы (стоит в решетке).
Возможны варианты, когда фильтры стоят в воздуховодах, но тогда участки воздуховодов после фильтра либо нержавейка, либо алюминий (непылящий материал, оцинковка не пройдет).
По крайне мере технадзор нас за это вздрючил (наверно правильно)
Попал в руки опросный лист. Просят подобрать приточно-вытяжную установку.
Требования:
Роторный теплоутилизатор,
V притока 10900 м.куб./час
V вытяжки 10400 м.куб./час
t наружняя зима -- -24°С
t калорифера -- +17°С
теплоноситель -- 95-46°С
Тепловая мощность калорифера не более 20000Вт
Программы подбора VTS Clima дают калориферы около 60Квт.
Что за оборудование заложено в проекте? Заказчик молчит как рыба об лёд.
С проектировщиком сводить не хочет.
Посоветуйте, что за теплоутилизатор может стоять и чьего производства может быть оборудование в проекте. Маркировки на опросном листе нет.
P.S. Влажность воздуха не указана. Известно, что использовать будут в цехах машиностроительного завода.
Есть наружный блок FDCA1235HKXE4, Qх=124 кВт.
В каталоге на сайте ИВИК, указаны диаметры труб: жидкость 12.7мм, газ 28,58мм. Это как? :sor
Блок составной, состоит из двух 615-ых.
Какие трубы мне вести к месту установки блока?
У Lennox-а в каталоге приведены уровни звукового давления в частотных диапазонах 63-8000Гц от 54Дб(А) до 86Дб(А). При этом "Общая звуковая мощность, дБА" указана 90.
Ниже таблицы есть фраза "Общий уровень звуковой мощности измерялся в соответствии со стандартом ISO 3744.
Для определения параметров звукового давления на месте эксплуатации применяются только спектр звукового давления и общая звуковая мощность."
У Аермека в тех же диапазонах приведены "Sound power dB" от 72,8 до 92,0.
В итоге стоит "Total sound level" 88,5dB(A), 94,8dB. На расстоянии 10м 60,5dB(A).
Все это при коэффициенте направленности Q=2. Идет ссылка на стандарт ISO/DS 9614-2.
В и-нете выяснил, что стандарт на который опирается Lennox уже отменен.
Вопрос, что же все таки шумит громче.? На чтоопираться: dB или dB(A) при подборе оборудования по шуму? Какое между ними соотношение? И есть ли стандарт, как производители обязаны указывать уровень шума/шумность оборудования?
1. А какой эффект на картинке?
2. Какой фильтр забьется? Насколько я знаю, дополнительно фильтры-осушители на VRF системах не ставят. (Это уже на форуме обсуждалось)
3. Большую часть фреона можно собрать в ресивер наружного блока. См. сервис-мануал на вашу систему. Если конечно система рабочая.
4. Сколько заправить на ТОЛЬКО ЧТО СМОНТИРОВАННУЮ систему подскажет любой производитель. См. руководство по проектированию. Заправьте 2/3 проектного объема. По датчикам на наружнем блоке практически у любого производителя можно узнать, нужна дозаправка, или нет.