Если заниматься бытовухой, то особо разницы нет. Смотрите где дешевле взять. Если более "тяжелой" техников, то в первую очередь, у кого лучше техническая поддержка в СНГ.
В данном случае, думаю многие на форуме согласятся, ME вне конкуренции.
Когда у меня полтора-два года назад возникла проблема с монтажем "экзотики" от MHI,
то было тяжко. Представительства MHI по СНГ я не нашел, а "официалы" MHI: Ивик, Биоконд не смогли помочь (а может не захотели). Первый вопрос который они задавали -- а где вы взяли оборудование? При ответе, что оборудование Заказчика, а я всего монтажная организация, интерес ко мне пропадал.
С ME таких проблем не возникало.
Хотя может за последнее время что-то и поменялось в лучшую сторону...
Если пямять не изменяет, один из мультов FDCA (twin) на r-410. Они тогда только-только появились. В поставке, как всегда, инструкций никаких. Вход в тест и запуск режима диагностики, сделан . Система не работает, почему непонятно. На сайте MHI никакой информации.
Вот тогда я и проклял MHI с его тех.поддержкой. :censored
Система была именно V-Multi. Не знаю, где заказчик тогда купил это оборудование, но в тот момен когда вели монтаж, у официалов (насколько я знаю их в СНГ 3: 2 в России и 1 в Киеве) были только РЕКЛАМНЫЕ БУКЛЕТЫ :sor (по крайней мере так сказали в Ивик-е). В И-нете небыло ничего, кроме рекламных брошюр.
А с МЕ таких проблем никогда небыло. Николай Захаров по-моему, никому не отказывал в помощи.
Из всех VRV/VRF систем, которые пришлось монтировать, а это MHI, ME, Fujitsu, Sanyo, Samsung -- меньше всего вопросов было с ME. А если говорить про дизайн внутренних блоков,
то за дизайн настенников KX надо . Хотя и у МЕ не супер, но не настолько.
Да дело не в Биоконд. Прошу прощения, если кого-то обидел. Дело в MHI, а точнее в тех.поддержке. В наружном блоке лежала брошурка по разгрузке блока.
А нужен был Сервис-мануал.
Самопальные полочки, "воздухоотобойники" мы и сами ставили в магазинах.
Представьте, продуктовый магазин. Куча открытых низкотемпературных ларей и витрин. Как не ставь кондиционер, либо дует на продавцов, либо выдувает воздух из витрин. Вот и извращались с "полочками". Отсекали поток воздуха.
Струя подпотолочника "на излете" как раз попадала в лари и витрины. Развернуть подпотолочник в сторону небыло никакой возможности. Так и рассекали струю "шторками" крепящимися к потолку. Даже то, что с переохлажденного металла шторок капал иногда конденсат, директора магазина больше устроило, чем оттаявшее мясо или наглухо закрытые витрины и лари.
Если сравнивать не китайский MHI и ME, то для конечного потребителя разницы никакой. По VRV то же самое. Для меня Сити-мульти монтировать, запускать проще чем КХ. Но для Заказчика разницы нет.
При одинаковой цене оборудования, одинаковой стоимости монтажа, одинаковому сроку гарантии - 3 года, что Сити-мульти, что КХ, что Есо-мульти (Sanyo) ... :sor
На тендере сошлись 2-х трубные VRF. Были Сити-мульти (МЕ), КХ (МHI), Midea, Daikin.
Цены вроде похожи. Меня как "заинтересованное" лицо пригласили перед проектировщиком заказчика доказать преимущества МЕ. Midea отвалилась сразу. с остальным было тяжело.
Для bsv
Проще для меня. Опыта по МЕ на порядок больше. Уже пару лет -- смонтировал, заправил, нажал на кнопку. Иногда приходится повозиться. У КХ приходится паять рефнеты (хоть небольшой, но гимор) и иной раз бывали вопросы по адресации.
Диагностический прибор у МЕ (Maintence tool, как то так) вообще сказка. Были проблемы при запуске одной из систем, возникала ошибка, но непереодично. Иногда неделю работала, а иногда по два раза на дню вырубала. Поставили прибор, подключили к ближайшему пульту, и записали автоматом на ноутбук работу всех 8 систем за 5 дней. Ошибку нашли. Заодно выяснили, какие из внутренних блоков при подборе занизили по мощности (за 5 дней вообще днем не выключались).
Но еще раз. Это чисто мое мнение. Больше опыта по МЕ.
Для заказчика, в принципе, абсолютно пофиг.
Фанатом или ярым поклонником МЕ не являюсь. Так сложилось.