Перестал запускаться AQ09A5ME. Мигает светодиодами - и все. :(
Слышал про слет параметров процессора и перепрограммирование их по таблицам с пульта. Можно ли где-нибудь найти эту информацию? Буду очень благодарен любому ответу - сюда или на isvic(at)mail.ru.
2LordN: Спасибо за ответ.
Но начинали, разумеется, не с перепрограммирования. Замена платы на новую восстановила работоспособность. На плате все, что можно было проверить - живое. Посему и возник вопрос о слете параметров.
2LordN
Разумеется, процессор работает. вернее, его ядро. Но если скажем, слетели параметры в EEPROM, то вполне реальна ситуация, что он при старте проверяет контрольную сумму EEPROM и, обнаружив, что она "не бьет", отказывается работать дальше. Я неоднократно с таким сталкивался в других областях (не в кондиционерах). Тут надо сказать, что с кондиционерами я столкнулся впервые. Только, пожалуйста, не отправляйте меня в сервис центр. Долго рассказывать, но обстоятельства сложились так, что мне надо с этим разобраться самому. Поэтому я и обратился за помощью сюда.
Что касается переферии - с другой платой-то все работает.
2Otec
Мигают все светодиоды. Такую неисправность я не нашел. Правда, нет сервис-мануала именно по этой модели, смотрел в похожих. Кстати, негде взять сервис-мануал на AQ09A5ME?
2Sky: Огромное спасибо, SM получил.
2LordN: Я имел ввиду не умирание EEPROM, а потерю данных в нем. Такое бывает при выключении питания из-за того, что разная переферия внутри микроконтроллера отключается неодновременно и из-за этого возможна порча содержимого EEPROM (запись ерунды по произвольному адресу)