Всех приветствую.
Такая же плата управления и подобная проблема.
Заменил уже три микросхемы... работает аппарат от дня до месяца, и опять выгорает канал управления реле компрессора.
При включении кондиционера в розетку включается компрессор.
В оригинале стояла TD736AH, никакой информации по ней не нашел, а замена на ULN2003 дает только некоторое время нормальной работы кондея.
может кто сталкивался с подобным...
напряжения по питанию все в норме и без пульсаций, сопротивление релюхи нормальное.
Может заменить один канал МС на КТ972 ?