Phoenix (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Инверторы Samsung» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
07-07-2004 10:59
Перейти
А каким, по вашему мнению, должно быть минимальное потребление (%) ?
Для модели SH09VCD я нашёл диапазон изменения мощности от 1.315 до 0.52 для режима охлаждения. Нижняя цифра примерно 40% от максимума.
Кстати, для регулирования также важно как изменяется частота вращения вентилятора.
Создано:
06-07-2004 04:54
Перейти
Вообще, на сколько я понимаю, воздухонагреватель тоже является рекуперативным теплообменникоом (с разделёнными теплоносителями) :-) Надо полагать имеется ввиду теплоутилизатор.
Решение о влиянии на эффективность процесса можно сделать на основании процесса обработки влажного воздуха (например, при построении его в h-d диаграмме) или при рассмотрении тепло-влажностного баланса системы.
Вообще, процесс теплопередачи тем интенсивнее, чем болше разность температур теплоносителей. В граничном варианте, если теплоутилизатор установить после подогревателя, который подогревает воздух до температуры подачи в комнату, то разница температур между приточным и вытяжным воздухом будет невелика (при небольших теплоизбытках или теплопотерях в помещении) и количество тепла передаваемого в теплоутилизаторе будет невелико.
Создано:
09-07-2004 10:49
Перейти
У проктолога точно ответ можно найти :-)
По моему, сам вопрос не очень понятен... Расход вроде бы не зависит от сечения (G=ro*W*F)... От сечения зависит сопротивление. Тут все изменения расхода будут по кривой вентилятора (G=f(dP)).
Если рассматривать участок трубы, на концах которой перепад поддерживается постоянным, то пожет помочь уравнение Бернулли, хотя не так всё просто...
Кстати, какое давление имеется ввиду - полное или статическое?
Создано:
09-07-2004 10:08
Перейти
Действительно интересно, на что это повлияет?
Разумеется, при уменьшении диаметра газовой трубы, в ней возрастёт скорость и увеличится сопротивление. Расход хладагента не должен особо измениться - он зависит от модели компрессора (мощность, температуры на входе и выходе). Увеличение сопротивления магистрали уменьшит максимальное значение её длины...
Теплопотери уменьшатся из-за уменьшения площади поверхности трубы (ну это совсем смешно :)
Влияние на возврат масла в компрессор? Не уверен, что такое изменение приведёт к серьёзным изменениям процесса...
Какие мнения у господ инженеров?
Создано:
09-07-2004 11:53
Перейти
Какой состав оборудования кондиционера?
Какие диапазоны изменения теператур приточного воздуха необходимы? (Для зимней и летней эксплуатации)
Создано:
30-06-2004 10:56
Перейти
Добрый день!
Испытания подобных теплообменников проводят в специальных климатических камерах - психрометрисеких каллориметрах, где автоматически поддерживается заданная температура и влажность. Энергия, необходимая для поддержания заданных условий - регистрируется для определения теплового баланса. Внутри камеры (обычно размером с комнату) устанавливается измерительная установка - прямоугольный канал с вентилятором на выходе. На входе устанавливается теплообменник, подключённый к линии хладагента. Параметры хладагента (расход и температуры) регистрируются. Внутри измерительного канала устанавливаются сопла измерения расхода (по перепаду давления). Изменяя расход воздуха через теплообменник можно получить зависимость расхода от коэффициента теплопередачи (зная баланс в помещении, температуры, расход хладагента и т.п. - методов много) и по перепаду давлений до и после теплообменника (в камере перед соплами) можно определить аэродинамическое сопротивление оребрения в зависимости от расхода. Разумеется это описание не полное (только общие сведения), а точное описание установки, обвязки, неоьходимые измерительные приборы можно найти в стандартах ASHRAE (по сертификации и испытанию теплообменников). Номера, к сожалению, не помню, но можно поглядеть на http://www.ashrae.org
Подобные камеры я видел в "Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия. ГОСТ 26963—86" Можно скачать на www.aircon.ru
Cообщений в теме: 3
Тема: «Паровой калорифер, Обвязка» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
14-11-2005 13:18
Перейти
Типовые схемы обвязки паровых калориферов есть и их много. Если пар насыщенный (так в большинстве случаев бывает) ставят регулирование по пару или при больших производительностях по конденсату. Паровое регулирование позволяет поддерживать температуру с достаточно высокой точностью. Типовая обвязка - сепаратор, редукционный клапан, рег.клапан, фильтры, запорная арматура (только на пар!) и конденсатоотводчик.
Доп.информация на http://www.spiraxsarco.com/learn/ или ко мне gf Если что, в автокаде чертежи есть.
Создано:
28-02-2006 23:58
Перейти
Добрый день!
Кто нибудь имел дело с расчетом влажностного баланса на текстильных предприятиях? Интересно, где можно найти информацию о влагопоглощении хлопка? :sor
Буду очень признателен за помощь! bravo
Создано:
10-04-2006 18:34
Перейти
Посмотрите что я в поисковике отрыл - http://www.progman.ru/content/view/32/56/
Как я понял, не успели они выпустить версию 2005.9, а уже в мае новая 2006.5 выходит think
Информации пока никакой нет, кроме того что она под новым Акадом 2007 работает...
Создано:
28-04-2006 19:36
Перейти
На самом деле, любой чертеж, сделанный в Магикаде можно легко превратить в "чистый" автокад, когда все объекты будут спроецированны на плоскость чертежа и все будет разделено на линии автокада (для этого надо ввести пару команд, что займет порядка 20 секунд dance ). Все это будет легко править стандартными средствами автокада.
Если же использовать Object Enabler (распространяемый бесплатно), и в наличии имеются все файлы проекта, то можно помимо чертежа видеть и свойства объектов - скорости в воздуховодах, потери давления и т.п. gf
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.