насос (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
15-11-2004 02:47
Перейти
Ничего не нужно менять. Заглуши третий путь (перепуск) и всё нормально. Проследи - при уменьшении потребности в нагреве шток клапана перекрывает прямоток.
Создано:
15-11-2004 02:45
Перейти
Исх.данные.
Скорее не приточка, центральный кондиционер малой производительности 1000 куб.м/ч, прямоток 100 %
Закуплена не очень умным заказчиком

Состав элементов
Первый подогрев электрический
охладитель водяной
пароувлажнитель
второй подогрев электрический

требования к технологии
подеержание температуры комнаты +20 и влажности 50% круглый год, обязательна осушка.


Так вот сломал голову, как защитить водяной охладитель от пуска в зимний период (<-15 град.), т.к. остановка останавливается на ночь. О том чтобы сливали воду на зиму речь не идёт, т.к. эксплуатации нет, а врачи (помещение томографа) всё равно забудут. При этом вода для охлаждения (+7-12) готовится чиллером и необходима круглый год для охлаждения какого-то там оборудования. Вот и думаю, либо разгонять вентилятор постепенно преобразователем, либо открывать жалюзийный клапан первые секунды процентов на 30, или, что скорее всего, включать первый подогрев электрический чуть раньше вентилятора (задержка на включение вентилятора), но боюсь что будет срабатывать перегрев. Если ничего не делать, термостат защиты водяного охладителя будет давать аварию при пуске (настроен на +5 воздуха).

И ещё. Как регулятором (скорее всего RVX62) сделать осушку. Чтобы трёхходовой на водяном охладителе был открыт на 100%, а уж второй подогрев доводил температуру до заданной. И вообще возможно ли это на этом контроллере или брать NBRU и писать программу. У финов в одной схеме видел такое устройство, которое сравнивало два сигнала на трёх-ходовой клапан охлаждения, один сигнал от регулятора охлаждения, другой от второго регулятора влажности (осушки), какой больше тот и шёл на клапан. Естественно при осушке сигнал от регулятора влажности (осушки) больше и клапан открыт на 100%, а третий регулятор уже включал второй подогрев. Но это старая финская схема, да и такого сравнивающего устройства нигде в продаже нет.

Может чего посоветуете. Заранее благодарен.




Cообщений в теме: 12
Тема: «Hiross» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
20-11-2004 18:31
Перейти
У кого-нить есть описание Hiromatic C?
Создано:
20-07-2005 11:14
Перейти
Интересно мы тут наладили. Стояла приточка с ТТС регуляторами нагрева, относительно небольшой производлительности. (1000 кубов.) на прямотоке. Заказчик попросил сделать охлаждение. Перебрали все варианты. Вода (гликоль) отпала сразу, т.к. при протечках была бы катастрофа. Встроенный испаритель и внешний блок - проблемы с подбором внешнего блока от сплит-систем в защитном корпусе и переделки его под ТРВ. Взяли канальник панасоник, встроили последовательно. Запускаем, замеряем воздух - канальник зажат (очень разветвлённая система воздуховодов). Отключаем вентилятор канальника, используем вентилятор приточки. С воздухом всё ок. Запускаем холод, температура притока +10 (на входе- улица +23). Заплакали оголенный участки воздуховодов и решётки. Переношу датчик притока (ТТС регулятора) за канальник, выставляю +16. Система устаканивается - приток круглые сутки, независимо от улицы) +16. Холод естественно включается по датчику всасывания (а не по комнате). Единственный огромный минус - большой расход электричества ( 24 часа работы компресоора и подработка тенов). Хотя тены подрабатываеют лишь чуток. Хорошая вешь эти ТТСы. По простому, когда нет рециркуляции (100% наружный воздух) и есть непостредственное охлаждение (фреоновый испаритель), чтобы поддержать постоянную температуры притока надо использовать либо второй подогрев (как в ЦК при осушке), либо первым подогревом доводить до +16-18. Убеждён что ниже +16 на решётки подавать нельзя.
Cообщений в теме: 6
Тема: «внешний блок» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
20-07-2005 10:20
Перейти
Доброе утро. Задача в общем то простая, но решить пока не могу. Есть приточная система со встроенным фреоновым испарителем (!) и ТРВ. Нужен внешний блок, причём в корпусе наподобе внешних блоков сплит-систем. Холодильные конторы типа "промхолода" или "норда" могут сделать на раме (ну как для торговых холод.камер), а это не устраивает. Где-то слышал, что есть люди переделывающие внешние блоки DAIKIN от сплит систем (доработка автоматики, и убирание узла дросселирования). Может кто подскажет.
Создано:
20-07-2005 11:18
Перейти
20 кВт по холоду.
Создано:
21-07-2005 10:39
Перейти
Спасибо. Будем искать, но проблема ещё в том, что приточка была кем-то смонтирована, и года два назад. Абсолютно без документации. К тому же её зажали преобразователем частоты, видимо из-за шума (частный коттедж). Мы кое-как вывели её на расход исходя из компромисса шум-расход. И вот теперь боимся не переборщить с внешним блоком, ведь мощность испарителя неизвестна, ни одного шильдика. К то му же вокруг стройки идут - фильтры сбивают производительность на 50% недели за две. Переборшишь с внешним блоком и компрессору хана. Будем склонять на чиллер и замену на водяной теплообменник. Спасибо.
Создано:
17-08-2005 23:50
Перейти
Очень скептически отношусь к установкам КЛИМАТ....Долго добивался от конструкторов ответы на вопросы, но так и не получил. Охлаждение конденсатора вытяжным воздухом без навороченной автоматики работать не будет. Они ещё и фильтры на вытяжку ставят (типа улицу охраняют). Чуть засорились, и холодпроизводительность упала. Тем более в коттедж, частному, как правило капризному, заказчику.
Ставь канальник с подмесом свежего воздуха и сблокированную вытяжку объёмом подмеса.
Cообщений в теме: 7
Тема: «Приточки Wolf, Есть опыт применения?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
17-08-2005 23:51
Перейти
А чего в приточках может ломаться?...Двигатели там хорошие, теплообменники тоже не плохие.
Создано:
12-07-2004 18:36
Перейти
Подсажите масло Trane 015E/ Минералка или синтетика
Сообщения пользователя 1 - 10 из 13