 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
26-05-2004 13:11
Перейти
Здравствуйте, многоуважаемое сообщество.

Имеется - административное здание с прилегающим к нему складом

Необходимо - провести разводку магистральными воздуховодами по территории склада (борьба за отсутствие подшивного потолка)

Проблема - табл.2 СНиП 2.04.05-91* а именно буковки НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов

Предполагаемые пути решения - устройство "кармана" т.е. 100% отгораживание кирпичной кладкой по всей высоте помещения склада, т е построение помещения, отдельного от склада, для размещения воздуховодов.

Дополнение - при строительстве данного склада (советское время), все воздуховоды шли именно транзитом, то ли СНиП разрешали подобное, то ли халатность проектировщиков.

Следствие данной проблемы - а возможно ли вообще размещать вент. камеры на территории склада...

Заранее благодарю всех за отклик.

С уважением, akosh

Создано:
26-05-2004 16:37
Перейти
Спасибо за отклик, попытаюсь разобраться в СНиПе

Табл2 Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов, ч, при прокладке их через помещения

складов и кладовых категорий А, Б, В и горючих материалов

помещения, обслуживаемые системой вентиляции

общественные и административные здания

смотрим предел огнестойкости и натыкаемся на те злополучные НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов

и не о каких 0,5 или 0,75 часа речи не идет

Если я в чем-то ошибаюсь или заблуждаюсь, просьба поправить...

Заранее спасибо!
С уважением, akosh
Создано:
26-05-2004 18:22
Перейти
Склад категории В

С уважением, akosh
Создано:
27-05-2004 17:50
Перейти
Спасибо за ответ и за дополнительную консультацию!
Категорию склада задал Заказчик, постараюсь выяснить какую именно он имел в виду.

Сегодня обсудил проблему с пожарником, курирующим данный объект!

Резюме: 100% необходимость создания кармана, отгораживающего воздуховоды, + огнезадерживающие клапана на вводе воздуховодов в помещение административного корпуса

P.S к посту про ОК - после вопроса заданного ему, возможность установить клапана с тепловыми замками ответил утвердительно.

С уважением, akosh

Создано:
21-06-2004 15:38
Перейти
Добрый день!

Помница уже писали о подобном, но сколько не порывался найти, не получилось.

Проблема в следующем, помещение пивного ресторана с сильным курением.
Необходима вентиляция горячего цеха и собственно самого зала.

По МГСН 4.14-98 Предприятия общественного питания п5.57 разряжение в горячем цеху достигается подачей 60% воздуха воздуха в обеденный зал

На сколько это целесообразно в данной ситуации (подача накуренного воздуха в помещение горячего цеха)?

Какие выходы из ситуации возможны? (отсутствие дисбаланса в помещениях)

Заранее всем спасибо. С уважением, akosh.
Создано:
21-06-2004 18:37
Перейти
Так смотря что считать санитарными нормами в Вашем понимании? СНиП или просто здравый смысл...
Хотелось бы найти "золотую середину"
Спасибо за отклик.
С уважением, akosh
Создано:
21-10-2004 10:55
Перейти
Пособие к СНиП2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения, табл 7 Сауна, помещение Солярий -3 вытяжки

Нисколько не призываю пользоваться этими нормами, скорее правильней будет взглянуть на паспорт солярия, но тем не менее...

С уважением, akosh

P.S. если ничего не путаю, скачал данное пособие благодоря ss.23, за что ему отдельное спасибо!
Создано:
19-08-2004 14:09
Перейти
Добрый день, многоуважаемое сообщество.

Не подскажете ли, где возможно получить информацию по вредным выделениям при различных видах сварки?

С уважением, akosh
Создано:
20-08-2004 10:16
Перейти
Спасибо за ответ.

Сразу же возникает вопрос, где возможно достать литературу подобного характера? Как я понимаю ничего подобного давно не переиздавалось.

С уважением, akosh
Cообщений в теме: 20
Тема: «эжекция потока» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
20-08-2004 10:25
Перейти
Добрый день, многоуважаемое сообщество

Просьба подсказать, при каких скоростях в воздуховодах возникает эффект эжекции (на притоке подсос воздуха через решетку)?

Существует ли методика расчета? Где можно найти информацию по подобной проблеме?

С уважением, akosh
Сообщения пользователя 1 - 10 из 20