Имеется - административное здание с прилегающим к нему складом
Необходимо - провести разводку магистральными воздуховодами по территории склада (борьба за отсутствие подшивного потолка)
Проблема - табл.2 СНиП 2.04.05-91* а именно буковки НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов
Предполагаемые пути решения - устройство "кармана" т.е. 100% отгораживание кирпичной кладкой по всей высоте помещения склада, т е построение помещения, отдельного от склада, для размещения воздуховодов.
Дополнение - при строительстве данного склада (советское время), все воздуховоды шли именно транзитом, то ли СНиП разрешали подобное, то ли халатность проектировщиков.
Следствие данной проблемы - а возможно ли вообще размещать вент. камеры на территории склада...
Спасибо за ответ и за дополнительную консультацию!
Категорию склада задал Заказчик, постараюсь выяснить какую именно он имел в виду.
Сегодня обсудил проблему с пожарником, курирующим данный объект!
Резюме: 100% необходимость создания кармана, отгораживающего воздуховоды, + огнезадерживающие клапана на вводе воздуховодов в помещение административного корпуса
P.S к посту про ОК - после вопроса заданного ему, возможность установить клапана с тепловыми замками ответил утвердительно.
Так смотря что считать санитарными нормами в Вашем понимании? СНиП или просто здравый смысл...
Хотелось бы найти "золотую середину"
Спасибо за отклик.
С уважением, akosh