Добрый день!
В России установлено 16 систем Multi-V. 5 в Тюменской области, 11 в Москве. Все системы запущены и работают без проблем. Несколько систем работают на трассы более 100 метров. Цена заманчивая, хорошая прибыль. Есть полная документация на русском языке. Единственное неудобство - R-407.
Уважаемые господа, помогите решить проблему
Два кондея работают в серверной, один резервный
CS-A50BTP / CU-A50BBP8
CS-A43BTP / CU-A43BBP8
Пульт д\у проводной CZ-RD51P
В Manual'е указан автоматический рестарт кондиционеров на ранее заданных параметрах после сбоя питания.
Чтобы сделать их один основной – один резервный рву питание на внутренних блоках.
После востановления питания кондиционеры перезапускаются, но через минуту пишут код ошибки F27 и останавливаются, до тех пор пока с пульта не дашь новую команду на работу.
И то и другое - достойная техника.
И у Samsung и у Hitachi есть достоинства и недостатки. В каждом случае надо рассматривать конкретный объект. Много раз сталкивался с тем, что на одном объекте лучше ставить DVM, на другом Set-Free.
Сборка и качество нареканий не вызывает