Сдохла "семерка" с подогревом.
Кондишн включали в -15 на обогрев и после очередного включения,
перестал запускаться компрессор. Ребята живут на Чукотке:) Никаких
сервис-центров там и в помине нет... Из того что описали, ошибка по
коду LG -превышение тока в силовых транзисторах outdor блока. Пробовали
запустить отключив компрессор, таже ошибка, сопротивление между
обмотками компрессора 1.5-1.7 ома, модель вроде 2RV110N.Может у кого есть сервис-мануал в эл.виде или дельные предложения?
Буду благодарен за любую помощь в диагнозе, если надо готов
оплатить вашу консультацию.
Дык им говорили чтоб уличный блок в коридоре смонтировали, а один умник нашелся и сказал что на материке все блоки на улице висят. Пока морозы под сорок давили никто не юзал, а по весне начали баловаться, доигрались мля.. А в городе кроме мастерской радио-теле бытовухи ничего нет, за ремонт возьмутся, но схема нужна. Или совет, сдох компрессор или нет??? Неужели нет технологии чтоб определитьт??? Или лыжи-инверторы еще никто не ремонтировал?