Доброго всем вечерочка. Имеем ККБ NED. Начал блок "дурить": хаотично клацают контакторы включения вентиляторов, которые произвольно меняют скорость вращения. Выявлено: "дребезжат" контакты датчика "реле давления конденсации". Пришлось исключить его перемычкой. Вопросы: чем чревата замена датчика перемычкой, как долго блок может так работать, замена датчика невозможна без дозаправки хладагента? Спасибо.
Понял, спасибо. Что какое-то время система работать будет, убеждаюсь уже второй день - вчера и сегодня в самую жару и чуть позже тарабанила без перерыва и без аварий. По схеме видно: этот датчик через промежуточное реле К4 влияет на состояние контакторов КМ2 и КМ3, которые включают вентиляторы параллельно/последовательно. Подавляющее время работы ККБ вентиляторы жужжат на полную, т.е. датчик замкнут. И перемкнуть его в жару, если я правильно понял, не так страшно. Понаблюдаем...