Вместе с фанкойлом покупается клапан этой же марки. У него трубочки коротенькие и подогнаны таким образом чтобы он не торчал за пределы поддона для слива конденсата. По другому его не прикрутить поэтому не ошибетесь. на корпусе фанкойла Вход и выход обозначены. Поэтому перепутать подключение к клапану подачу и обратку не возможно. Если обозначений нет то движение жидкости должно быть против движения воздуха. На самом фанкойле есть краник для удаления воздушных пробок. Если теплоноситель сливается на зимний период, то к фанкойлу нужно обеспечить доступ не только для чистки фильтра но и для ежегодного стравливания воздуха. Грязевик у фанкойла ставить не обязательно так как его ставят на гидромодуле. Температуру теплоносителя вы сами регулировать не сможете. Что вам дадут то дадут. Обычно из чилера выходит 7 С а обратка 12. Для обогрева температура такая же как и в конвекторах (батареях). Давление регулировать нет необходимости но для понимания 3 Bar.
Попалась приточка с водяным обогревом на контролере pixel. Знаю они свободно програмируемые но выходы у всех одинаковы. Так вот не меняется напряжение 0-10В. Стоит на 10В . Ни на стоп ни на прогрев не реагирует. Прогрев стоит по обратной трубе 50С. Есть кто занимается ими? Что может быть?
Температура в канале +26, температура обратной воды +23, уставка +22. Термостат +5. Температура ниже не опускается. Клапан 3-х ходовой поворотный. Та метка которая есть на корпусе стоит в положении закрыто но предполагаю что не до конца закрыто. И узел собран криво. Т.е. регулировка по обратке и калорифер подключен прямым протоком не на встречу потоку воздуха а в направлении потоку воздуха. Чтобы пере подключить узел правильно бюджет маленький. Привод GM06-24 переключен в положение CCW. Так как если переключаеш в CW он открывает кран на 100% и в канале все 80С.
С калибровкой датчиков я разберусь это не проблема. Всё понятно в меню. А вот с управляющим сигналом
проблема. На других объектах 3х ходовой седельный и при запуске он подстраивается и это видно по штоку. А этот в одном положении постоянно. Без разницы что включаешь его или выключаешь. Причем я
еще отслеживаю по тестеру. нет ни каких изменений. Может с прошивкой что? Даже пробовал так, снимаешь питание 0-10В Клапан отрабатывает на закрытие. Ставишь 3х ходовой в положение закрыто. Фиксируеш привод на штоке. Подключаешь провод 0-10В , а на нем постоянно 10В. Он открывает клапан
и в канале +80. Далее от контроллера ни какой реакции, и в ручную перевожу привод в CCW. Чтобы поменять логику, После того как клапан закроется и температура упадет до выше описаной, опять от контроллера ни какой реакции.