Сергей Зайцев (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
02-10-2018 10:46
Перейти
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. На чиллере alarm,контроллер carel pgd1, пишет это:
Alarm
EVO n* 2
Params transmission
error. Check:
- max/min
- allowed config.
- pressures in PSI
Создано:
02-10-2018 11:39
Перейти
А вы не стесняйтесь, лучше бы по делу писали,а не спрашивали пробовал ли я перевести... С переводом на русский язык у меня проблем нет, не понятно где искать причину данной аварии.
Создано:
02-10-2018 18:21
Перейти
Спасибо за подсказку! Более подробней можете разъяснить?
Создано:
03-10-2018 10:10
Перейти
:think
Создано:
23-10-2018 08:27
Перейти
Проблема оказалась в трв, и датчик низкого давления.
Создано:
23-10-2018 08:28
Перейти
Есть ещё один вопрос, переодически чиллера встают по аварии "phases sequence" ( последовательность фаз). Чередование фаз правильное, электрики ставили прибор в грщ показал только какие то колебания ( сказали всё в порядке), в грщ приходит питание с ТП на которой ещё сидит РЖД. Кто нибудь сталкивался с решением подобной проблемы? Есть одна идея,подключить питание контроллера через ИБП с двойным преобразованием ( подобное ставят на котельных
Cообщений в теме: 7
Тема: «Запчасть для Carrier» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
16-08-2018 19:40
Перейти
Уважаемые господа!
Тема старая, но меня интересует этот же вопрос, чем можно заменить регулятор "TOTALINE P 251-0083H" ???
Создано:
11-06-2019 19:45
Перейти
Всем привет! Подскажите пожалуйста ,такая ситуация с этим блоком, при запуске компрессора давление падает до нуля. Фреона достаточно (заправка по весам,4.88кг, длина трассы 10м).
   

 