mikh (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
12-04-2004 15:49
Перейти
Уважаемый kord поясните пожалуйста в чем разница в конструкциях чиллеров
на R407C - что на одних допускается 10%, на других 50%?
Создано:
12-02-2004 17:30
Перейти
Я еще ни на одном объекте не слышал что бы кого-то оштрафовали за общую общую заниженную обратку. Зато за превышение на 10 град в течении 2 часов запросто перекрывают отопление в здание даже в 20-ти град мороз, а служба эксплуатации в панике бежит к тем кто монтировал вентиляцию (особенно если за нее еще не расплатились) - поэтому эта их головная боль становиться нам как родной.

To aspirant.
Здравый смысл конечно подсказывает, но на практике эксплуатация утверждает что у них только проблема воду от отопления при смешении с обраткой от вентиляции охладить, но не подогреть.
Когда на одном объекте из-за кривого калорифера обратная вода шла 15-20 град эксплуатация чуть не прыгала от счастья (это при том, что в их любимые офисы шел воздух 10град)
Создано:
12-02-2004 17:45
Перейти
"так вода с обратки на теплообменник первой ступени ГВС идёт, и до него она должна быть как раз горячая... "

To aspirant

Во многих проектах обратка от вентиляции сливается напрямую в общую после всех теплообменников (может это и неправильно - не знаю) и подогревать ею ничего не надо.
Создано:
12-02-2004 16:38
Перейти
Господа проектировщики!
Просвятите по чисто Российской проблеме:
Импортые калориферы для приточных систем на 90-70(например), ихние же котлы, по информации "ОБС" тоже рассчитаны на перепад температур - 20 град.
А наш энергонадзор требует перепад температур между прямой и обраткой (согласно графику) чуть меньше половины (при 90 С прямой примерно 50 С на обратке).
Это что, такие неправильные котлы или просто пчелы собирают неправильный мед (Как в советские времена на виртуальной экономии делают реальные премии)?
Cообщений в теме: 10
Тема: «объвязка» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-04-2004 15:24
Перейти
Трех ходовой вентиль нужен для закрытой системы с гликолем чтобы циркуляционному насосу не поплохело когда в один прекрасный момент большинство вентилей закроется.
Контроль температуры обратки в закрытой части контура в принципе не нужен, она контролируется по воде после теплообменника (если необходимо).
Создано:
09-04-2004 15:34
Перейти
В случае закрытого контура нагревателя этиленгликоль тоже гоняет по контуру насос, также как и при охлаждении со всеми вытекающими последствиями(к примеру весной когда отопление еще не отключено, а в каком нибудь кабаке уже холода народу хочется, но совсем отключать систему не хотят потому как утром холодно).
   

 