Уважаемый Kroudion!
- характерным размером при расчете интенсивности т/о для оребренного трубчатого теплообменника является диаметр трубки
- не рассматривается особенности пука - коридорный или шахматный.
- не учитывается эффективность ребра.
- для инженерных расчетов общеприняным является понятие логарифмического перепада температур.
- очень странный выбор литературы.
Есть очень хорошая специализированная книга - справочник по теплообменникам в 2-х томах. Энергоатомиздат 1987. - настольная книга для инженеров теплотехников, связанных с расчетом конструированием и эксплуатацией теплообменных устройств, а также для студентов ВУЗов.
Уважаемые господа!
Вышеназванная система является системой с ПОСТОЯННЫМ РАСХОДОМ ВОЗДУХА. А для компенсации повышения сопротивления фильтров целесообразно использовать клапаны постоянного расхода воздуха. У ТРОКСа они называются RN или EN. Комплект фильтр+КЛАПАН работают следующим образом - сопротивление фильтра растет. а сопротивление клапана падает, т.е общее сопротивление комплекта - постоянно и расход постоянен. Но достигается это путем предварительного увеличения сопротивления. Если есть вопросы звоните - 095 737-72-15.
Уважаемый NPA!
Существует программа подбора шумоглушителей. Необходимая информация-расход. уровень шумоподавления на 250 Гц. размеры - если есть ограничения.
А что касается ограничения скорости в живом сечении 6 м/сек это только в случае когда на выходе из глушителя уровень шума не более 30 дВ(А).
Уважаемый ss23!
Если Вас интересуют вопросы, связанные с воздухораздачей ( а именно там первый этап выбора - шумовые характеристики воздухораздающих решеток и диффузоров, а также подбор шумоглушителей), звоните по тел. 737-72-15 Бородкин Александр TROX Москва.
До связи.
Уважаемый ventmaster2005!
Ответьте,пожалуйста, чем Вас не устраивают европейские методики, представленные в каталогах производителей.
А что касается выбора конкретного типа и размера решетки, то в первую очередь это связано со схемой воздухораздачи. А она в свою очередь зависит от размеров помещения, особенно от высоты, от места расположения притока и вытяжки, от типа помещения, от температуры приточного воздуха( вентиляционный воздух, кондиционированный или режим воздушного отопления). И конечно, в России особенно, от архитектора.
А в общем это слишком обширная тема для форума. Надо встречаться и разговаривать.