Гм...
Я может и с опозданием пришёл, но всё же выскажусь.
У MHI есть V-MULTI.
Производительность наружного блока самая большая достигает 25 кВт.
Навесить можно от 4 до 2 внутренних кассетников.
Мощностью от 5.7 до 12.5 кВт
Самое главное достоинство этой системы в том, что один ПУ может управлять 16 внутренними блоками. Несложно подсчитать, что для охлаждения вашего объекта понадобится 12-14 блоков мощностью 12.5 кВт (это так по тупому 1 кВт на 10 метров квадратных). Высчитайте теплопритоки как можно точнее и прикиньте расстановку внутренних блоков по залу учитывая. чтто длина струи у кассетника достигает 5 метров и от стен растояние не менее 1 метра должно быть.
1 блок делаете MASTER, что указано в инструкции по установке, а все остальные устанавливайте в SLAVE и всё работет по одной команде.
Правда надо помнить о том, что эти блоки универсальны (тепло-холод).
Если расстояние между блоками и ПУ большое, обратите внимание на счение сигнального кабеля.
Продумайте так же систему дренажа. Диаметр сливного патрубка равен 25.
Гибкий шланг для отвода есть и его надо подключать когда блок ещё не установлен, сложно бывает там наверху делать простые вещи. Вечно что-то или кто-то мешает.
И в заключение хочу сказать самое мерзкое:
Что бы вы не поставили, знайте одно: вами будут недовольны.
Почему?
Через неделю приду и скажу.
С уважением, "Иностранец" на этом форуме
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
У PANASONIC есть модели, где слива нет вообще!
Конденсат попадает на конденсатор и удаляется.
О такой возможности работы кондиционера написано в инструкции по эксплуатации.
Неплохо бы навести справки и по ХИТАЧИ.
Может быть, там, то же самое?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
С подобным случаем я столкнулся три дня назад, только кондиционер MHI SRK-SRC258CENF-L.
В инструкции по эксплуатации в таблице поиска неисправностей мы нашли следующее:
-неисправен двигатель венилятора внутреннего блока;
-неисправна плата управления внутреннего блока.
5 лет продаю MHI и впервые такой ляпсус.
Мы сняли плату управления и заглянули в движок. Оказалось, что контактная группа была плохо вставлена в разьём, вследствие чего, возможно, не было эл. контакта. Вставили. Включили. Заработало!
Через сорок секунд опять отрубилось всё и выдало ту же ошибку!
Если верить инструкции по эксплуатации, то причина осталась одна: плата управления.
Мы, её возвращаем по гарантии, и ждём ответа от поставщика оборудования.
NPO+! Может быть у вас то же самое, только имя другое?
Попробуйте сделать то, что описал выше, методом исключения.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Ямалскан!
Я, вас, не понял!?!
Моего ума не достаточно, чтобы дать вразумительный ответ на ваш вопрос!
По-моему мнению, такого не может быть никогда; потому, что не может быть!
1. Если конденсат хорошо удаляется, то причина не в плохом уклоне или наличии некой ловушки в стене.
2. Вы выключаете кондиционер, тем самым прекращая процесс охлаждения воздуха и появление конденсата на испарителе. Значит, вода не может накапливаться в поддоне, если нет источника её появления. Соответственно, вода из поддона должна уйти вся или почти вся.
3. Вы, не указали, место, откуда капает вода.
4. Мне, думается, что вы обречены на вызов "сервисменов".
Если, у людей на первом месте квалификация, то они найдут причину, если на первом месте деньги-вам не повезло.
Попробуйте сами сделать следующее:
откройте верхнюю крышку внутреннего блока-снимите фильтры-налейте воды в ПЭТ-бутылку ёмкостью литра 1.5-воду из этой бутылки лейте прямо на испаритель-смотрите как уходит вода из поддона-вылив всю воду из бутылки подождите немного и смотрите откуда будет капать вода.
Может быть вы и сами поймёте, что к чему.
Как сказал г-н LordN: чудес на свете не бывает.
Удачи вам.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
DiLong
Не слушайте никого!
:censored :censored
Я продал несколько штук "AEG" и никогда не скажу, что испытал какие-то трудности.
Да, шумноваты маленько, но как быть иначе, если шумят сразу два вентилятора.
В сплитах шумит только вентилятор внутреннего блока, а здесь?
Со всеми всегда можно договориться, если есть возможность.
Гофра рассчитана на 2 метра с перепадом высот по удалению воздуха от 30 см до 120 см.
Желаемая длина гофротрубы должна составлять 50 см.
Мне кажется, что можно протянуть воздуховод в существующую вентиляцию; добавив в разрез вентиялятор с той же производительностью и сделав подключение одновременно с кондиционером.
Быть может, на первый взгляд, это покажется большой тупостью; но, надо помнить о том, что вас ждёт в будущем.
Вообщем, кто ищет, тот находит.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Бур 65. Восемь рублей за один сантиметр. Кирпич.
Бетон=15 рублей за сантиметр. 65 бур.
Попробуйте, после бурения, сделать, что-нибудь, сразу...
Вы, поймёте, меня.....
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
jetcool
Значит, так себя подавали, к этому столу.
Я беру с заказчика 5000 рублей при длине магистрали 5 метров. Настенный сплит.
И, это не Москва. Ну, очень далеко от Москвы. Для москвичей, эта территория, одним словом пишется...
Цитата
isinfo пишет:
Объяснили что фирма существует 15 лет и работают там два монтажника всего. Название не говорят, потом после подписания договора с московской фирмой скажут. Директором какая то девушка.
-вот тут вас кидают!
Зачем наводить тень на плетень?
Когда, вы окажитесь в Москве, без денег-тогда, вы поймёте , что к чему...
Подумайте над такой несуразицей: 15 лет конторе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 монтажника в штате!!!!!!!!!!!!! Заказов море-окиян!!!!!!!!! А, сроки монтажа и прочее словоблудие????????
Шевелите серыми клеточками.....
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
altyn, перестаньте заниматься флудом и не порите чушь.
визг поротой чуши, слышен далеко отсюда.
Для каждого сплита, отдельно взятого производителя, указаны сведения по дозаправке фреона.
Не существует "таблицы докачки фреона R-22". Где вы услышали этот бред известной кобылы?
За 10 лет продажи и установки кондиционеров, я, никогда, не слышал о подобной.
Есть инструкция для установщиков, где, чёрным по-русски, написано: n грамм на 1 метр погонный.
И, это, в случае превышения длинны магистрали, больше того значения, которое было задано на заводе-производителе.
И, второе: зима, однако, батенька. Какая дозаправка?
У меня висит 6 кондиционеров, которые ждут тепла.
Заказчику было сказано, как отрезано: +20 по градуснику и мы у вас.
Все попытки, извратить ситуацию, сейчас-это вынос мозга.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.