Помогите разобраться. Согласно СП 41-104-2000 (действующий) п.13.1 при проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами. В СНиП II-35 п. 16.9 для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. В СНиП 41-01 (так же как и в 2.04.05) приложение Л пункт в - по нормируемой кратности воздухообмена расход воздуха: L=Vp*n, где Vp=6*площадь помещения - для помещений высотой 6 м и более, n-кратность. Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м.
Всех с новым годом!
Уважаемые коллеги, требуется ваша помощь.
Ситуация следующая: необходимо определить тепло-влагопоступления на каждом этапе производства блоков из ячеистого бетона (пенобетона).
В отечественной литературе (Занин Е.Н. Проектирование сан-тех оборудования предприятий строительной индустрии.1973) имеется формула для определения тепловыделения от остывающих в цехе изделий (стр.57): Q=V*p*c*((to+tk)/2-tп), где V-объем остывающих изделий, м3/ч, р-плотность изделий, кг/м3, с-теплоемкость изделий, to-начальная темп.изделий, tk-конечная, tп-темп.в помещении. Логика этой формулы мне не понятна, если известна начальная и конечная температура изделий то, формула для определения полного тепла имеет следующий вид: Q= V*p*c*(to-tk).
Конечная температура изделий мне известна ориентировочно и не на всех этапах производства, но известна начальная температура и время пребывания их в помещении. Существуют ли формулы для определения полного тепла или влаги в зависимости от времени пребывания изделий (изделия=вода) в помещении, или формула для определения поступления влаги с поверхности нагретой воды при ее постепенном остывании? Я таких формул найти не смог, есть формулы для определения влагопоступлений при постоянном подводе тепла (для воды), но это не мой случай, т.к. темп.изделй постоянно изменяется.
но лучше конечно по кратностям, так проще, вроде где-то мне такая таблица попадалась, может в нормах проектир. сбора и танспорта нефти. спросите у ВиКовцев.
а вообще это не ваши проблемы, а технологов, пусть дают вредности (влага и т.д.), а ваша задача обеспечить их удаление, если я правильно понял Вы занимаетесь разделом ОВ.
Ziggurat пишет:
Условие простое - материал шахты целиком, как под дымоудаление, плюс клапаны противопожарные, закрывающие ветку общеобменки в момент срабатывания дымоудаления
и это правильно
Цитата
Andronov пишет:
Второй вопрос как отсекать вентилятор обшеобенки от шахты при работе дымового , тоже надо стаивть такие хитрые клапана
огнезадерживающими нормально открытыми при работе общеобменки клапанами и закрывающимися при пожаре
Цитата
Andronov пишет:
и главный вопрос как совместить 2-е системы в одном вентиляторе, если у Вас получается значит Вы уже хорошо проектируете.
шо за дикость, использовать вентилятор системы дымоудаления для общеобменки.
Используется только шахта дымоудаления в качестве вертикального коллектора системы общеобменной вентиляции.
Коллеги, хочу поделиться соображениями по поводу определения теплопоступлений через наружные ограждения помещений больших объемов и высокими потолками (порядка 6 и более метров). Недавно был в супермаркете, на улице стоит жара, а в помещении вполне комфортная температура, система кондиционирования торгового зала - центральник на прямотоке (рециркуляционных воздуховодов я не увидел, имеется один вытяжной воздуховод, но под потолком с забором воздуха с верхней части воздуховода, не думаю что он рециркуляционный, на рециркуляцию логично было бы забирать воздух рабочей зоны, да и запаха пищи в части торгового зала непродовольственных товаров нет). Доводчиков (фанкойлов или внутренних блоков) в помещении нет, это навело меня на мысль, что при расчете теплопоступлений в помещения больших объемов с высотой потолка более 6 м, поступления тепла через кровлю, за исключением соленечной радиации через фонари, стены при отсутствии окон можно не учитывать, иначе центральник бы не справился, не думаю, что расход воздуха болше чем требуется по сан.нормам. Тепло от кровли в рабочюю зону врятли попадет - слишком уж большая высота, тепло от стен нижней зоны помещения - незначительно. Это допущение позволит, по крайней мере, уменьшить количество дводчиков, без них я бы все таки систему кондиционирования проектировать не рискнул.
Добрый день!
Как считаете, имеет отношение такое понятие как "коэффициент рабочего времени" к сплит-системам. Способен сплит выдавать заявленную холодопроизводительность (не более) длительное время и при этом не ломаться :) .
Добрый день!
Вопрос: перерыл кучу норм по проектированию дошкольных учереждений, нигде не упоминается про кондиционирование, разве что в ТСН 31-324-2002, требуется ли его выполнение в детских садах? Думаю да, область применения СНиПа 41-01-2003 не исключает дошкольные учереждения, в соответствии с ГОСТ 30494-96 температура в теплый период нормируется для помещений с постоянным пребыванием людей. Для холодного периода в ГОСТе все подробно расписано, для теплого че трудно было тоже самое сделать.