Помогите разобраться. Согласно СП 41-104-2000 (действующий) п.13.1 при проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами. В СНиП II-35 п. 16.9 для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. В СНиП 41-01 (так же как и в 2.04.05) приложение Л пункт в - по нормируемой кратности воздухообмена расход воздуха: L=Vp*n, где Vp=6*площадь помещения - для помещений высотой 6 м и более, n-кратность. Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м.
Может определение расхода воздуха по приложению Л (СНиП 41-01-2003) не противоречит требованиям экспертизы, нигде нет указаний определять расход по полному объему помещения котельной. Согласно правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.8.3.14. "В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины, следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая система организации воздухоообмена должна исключать возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений.
При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема помещения или зоны принимаются следующие высоты:
фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м;
6 м, если высота помещения или зоны более 6 м;
4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м".
Всех с новым годом!
Уважаемые коллеги, требуется ваша помощь.
Ситуация следующая: необходимо определить тепло-влагопоступления на каждом этапе производства блоков из ячеистого бетона (пенобетона).
В отечественной литературе (Занин Е.Н. Проектирование сан-тех оборудования предприятий строительной индустрии.1973) имеется формула для определения тепловыделения от остывающих в цехе изделий (стр.57): Q=V*p*c*((to+tk)/2-tп), где V-объем остывающих изделий, м3/ч, р-плотность изделий, кг/м3, с-теплоемкость изделий, to-начальная темп.изделий, tk-конечная, tп-темп.в помещении. Логика этой формулы мне не понятна, если известна начальная и конечная температура изделий то, формула для определения полного тепла имеет следующий вид: Q= V*p*c*(to-tk).
Конечная температура изделий мне известна ориентировочно и не на всех этапах производства, но известна начальная температура и время пребывания их в помещении. Существуют ли формулы для определения полного тепла или влаги в зависимости от времени пребывания изделий (изделия=вода) в помещении, или формула для определения поступления влаги с поверхности нагретой воды при ее постепенном остывании? Я таких формул найти не смог, есть формулы для определения влагопоступлений при постоянном подводе тепла (для воды), но это не мой случай, т.к. темп.изделй постоянно изменяется.
Передача тепла теплопроводностью в процессе охлаждения изделия будет составлять незначительную часть (по моим расчетам при 90грС - 3%, при 40грС - 14%), поэтому почти все тепло пойдет на испарение влаги, т.е. перейдет в скрытое тепло.
но лучше конечно по кратностям, так проще, вроде где-то мне такая таблица попадалась, может в нормах проектир. сбора и танспорта нефти. спросите у ВиКовцев.
а вообще это не ваши проблемы, а технологов, пусть дают вредности (влага и т.д.), а ваша задача обеспечить их удаление, если я правильно понял Вы занимаетесь разделом ОВ.
То kord
не стандартная потому что открытые системы в отоплении сейчас редкость.
управлять данным объектом мне не нужно, задача - обеспечить циркуляцию. Потери в трубопроводах и т.д. я посчитал, но то что насос подает в нижнюю часть емкости при подборе насоса не учитывал - высота столба в баке = высоте столба правой ветки системы. Вот и хочу уточнить правильно я сделал.
exelente пишет:
Напор насоса = сопротивление сети, перепад не учитывается
согласен, при наличии на баке перемычки (сеть) циркуляции в нем не появится, т.е. система уравновешена иначе вечный двигатель :) Если сеть разорвать в любом месте избыточное давление с обеих сторон трубопровода будет одинаковым.
всем спасибо