Я заказчик, мне сделали проект под квартиру 120м2 на оборудовании Remak Vento, хотелось бы узнать у специалистов мнение об этом оборудовании, я слышал что оно шумное. Так же к сообщению прилагаю проект который мне сделали, хотел бы узнать будет ли это все работать и охлаждать как положенно. Используемое оборудование:
Remak CHV 40-20/3L x 3 штуки
Разработчик говорит что один канальный охладитель (тот что на зал и кухню) будет модели CHV 40-20/4L, но я этой модели не вижу у производителя!
Рекуператор HRV 40-20
Элект.обогреватель EO 40-20/6
Канальный вентилятор RP 40-20/20-4E
Узел SUMX
Щит управления ПВ
Воздуховоды: 200х100 и 100х100
Заранее благодарен всем за ответы! Очень нужно ваше мнение!
Спасибо за ответ, если есть еще мнение то отпишитесь пожалуйста.
Может вы сможете посоветовать профессионалов по вентиляции в Спб к которым можно обратиться с данной задачей на основе оборудования Remak Vento (что то оно мне понравилось его легко подсоединить будет к умному дому). Задача перед проектировщиками была не "потерять потолки". потолки там 3 метра очень хочется пространство это сохранить.
Спасибо, по приточке я понял что нужно менять сечение воздуховода, а что касается вытяжки? как вы считаете будет ли она вытягивать учитывая что такая длина у воздуховода и он не имеет заужений?