Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать тип мульти – сплит системы для охлаждения двух помещений: помещение N1 – теплоизбытки 20,5 кВт, помещение N2 – теплоизбытки 12,5 кВт. Желательно, чтобы функция «нагрев воздуха» отсутствовала. Система будет эксплуатироваться только летом в г. Удачный (Якутия).
Здравствуйте.
To kon 7
Проектирую при отсутствии опыта, источники информации - ваш форум, журнал АВОК, рекомендации фирмы Poulel по выбору мультизональных систем, книга Евроклимата. Посчитала, что мультисплит система будет дешевле, проще в обслуживании и, главное, есть рекомендации по выбору, но все модели Sanio с обогревом.
To AK.
Как выбрать поставщика и где взять информацию по предложенным вами системам? Не будет препятствием то, что от помещения N1 до наружной стены 15м?
To Брук.
Чиллер как вариант не рассматривала вообще, нужно почитать дополнительно.
To all,
В здании АБК имеется столовая, после ее реконструкции (современное оборудование, ремонт) для хранения продуктов в помещение F=56м2 установили 7 холодильных камер с конденсаторами - моноблоками. Nуст - это электрическая установленная мощность конденсаторных блоков, мощность каждого 1,5 - 2,5 кВт. Данных по теплопоступлениям от конденсаторов, коэффициентам одновременности работы нет. Года 3 эксплуатировали вообще без вентиляции, самый напряженный период, примерно 1 месяц в году. Когда на улице плюс 35, в прошлом году было очень жарко, холодильники просто отказывались работать. Теперь 3 дополнительных камеры устанавливают в соседнем помещении, а от нашего отдела - проект, такой, чтобы все работало. У меня было альтернативное решение: над каждым моноблоком сделать местный отсос -зонт, побуждение механическое, и подать приток Что меня смутило: 1. если приток не охлаждать, температура в помещениях будет все равно высокая. 2. Отсос будет работать независимо от того работает ли в данный момент именно этот конденсатор.3. А если приточный воздух охлаждать, например, поставить центральный кондиционер, то не лучше ли поставить сплиты. В существующей венткамере места свободного мало. Умозрительно начальство на вариант сплитов согласилось. Цена вопроса не озвучивалась.Людей в этих помещениях постоянно нет, камеры закрытые, обычные холодильники больших размеров. Температура в помещении должна быть такая - чтобы все работало.
To kord
"Вытяжная вентиляция с рециркуляцией при помощи регулируемой смесительной камеры, на приток - регулируемые клапана" - эта фраза мне не понятна.
To Kord,
Спасибо за предостережение.
Я делаю таким образом: померяла анемометром скорость воздуха в живом сечении конденсатора снизу моноблока, вентилятор моноблока осевой, его диаметр 250мм. Посчитала расход, получилось 750м3/час, на камерах побольше размерами установлено по 2 осевика, соответственно воздуха 1500м3/час. Над каждым моноблоком делаю зонт, по сечению равный сечению моноблока( 400х300 и 600х300).Общий расход вытяжки 6750м3/час. Увязка ответвлений заслонками.Кстати, по кратности это 10 крат.
В таком же объеме подаю механический приток.
Автоматика- жарко, включили вентиляцию, охладили - выключили.
Дополнительно к вентиляции на самый жаркий период- кондиционирование, со ссылкой такого плана, смонтировать вентиляцию, посмотреть справляется ли она, если нет, дополнительно смонтировать кондиционирование.