Дмитрий Коган (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «Mitsubishi Heavy SRK40HGS алгоритм работы внутреннего вентилятора, SRK40HGS в роли теплового насоса воздух-вода» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
09-11-2015 12:41
Перейти
Здравствуйте Александр!
Вентилятор внешнего блока так же как и компрессор работают одновременно в режиме обогрев и зависит включение и выключение только от достижения уставки температуры в обогреваемом помещении (в вашем случаи воды?).
Скорость вентилятора внутреннего блока зависит от режима уставки вентилятора и температуры теплообменника.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Mitsubishi Heavy FDUM100VD - внешнее управление., Назначение разъема CNT» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
30-12-2015 13:12
Перейти
Добрый!
с помощью проводного пульта управления RC-E5 или RC-EX1A. Требуется активировать выход CNT терминала. описание каждого пина есть в мануале, перечислять долго.
Ротация с помощью выходного сигнала аварии 1 кондиционера активировать второй кондиционер, опять таки с помощью CNT. лучше всего для этого подходит блок ротации СРК.
Создано:
09-11-2015 13:11
Перейти
Тетраэдр,

Зависит от масла, лучше всего прочистить спиртовым соединением а дальше произвести процесс вакуумации.
Создано:
04-12-2015 15:47
Перейти
Приветствую!
Это блок с ЭРВ.
1. Высокое давление может быть по причине забитых фильтров и поломки ЭРВ (было как-то раз такое дело), проблема с фреоном, влага, залом трубы и т.д..
надо проверять давления (с учетом того что есть возможность - сервисные порты присутствуют и на высоком и на низком). Проблема с датчиками.
2. Вентиляторы вращаются в зависимости от температуры на улице и температуры конденсации.
3. Может и должна, но в данной модели это не предусмотрено, авария возникает при 42 барах а скидывается при 32 барах.

Нужно больше информации, температуры, давления.
Cообщений в теме: 1
Тема: «нужны пульты MH RC-E5» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
23-11-2015 10:46
Перейти
Товарищи, вы что-то путаете.
RC-E4 и RC-E5 оба пульта 2-х проводные. Они взаимозаменяемые, разница в поколениях и количестве функций...
что бы выбрать правильно, надо знать маркировку оборудования к котором пойдут эти пульты.
Cообщений в теме: 1
Тема: «VRV fujitsu general» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
09-11-2015 13:22
Перейти
Обратись за платой в АЯК к Николаю Пешкову 8 495 937-72-28.
Создано:
01-12-2015 10:26
Перейти
1. плохо отвакуумировал (или при низких температурах)
2. запаял капиллярку.
3. фильтр неправильный?...
нужно искать куда давит, где затыка, взять термометр и ходить смотреть (фильтр капиллярка и т.д.).
   

 