Здравствуйте Александр!
Вентилятор внешнего блока так же как и компрессор работают одновременно в режиме обогрев и зависит включение и выключение только от достижения уставки температуры в обогреваемом помещении (в вашем случаи воды?).
Скорость вентилятора внутреннего блока зависит от режима уставки вентилятора и температуры теплообменника.
Добрый!
с помощью проводного пульта управления RC-E5 или RC-EX1A. Требуется активировать выход CNT терминала. описание каждого пина есть в мануале, перечислять долго.
Ротация с помощью выходного сигнала аварии 1 кондиционера активировать второй кондиционер, опять таки с помощью CNT. лучше всего для этого подходит блок ротации СРК.
Приветствую!
Это блок с ЭРВ.
1. Высокое давление может быть по причине забитых фильтров и поломки ЭРВ (было как-то раз такое дело), проблема с фреоном, влага, залом трубы и т.д..
надо проверять давления (с учетом того что есть возможность - сервисные порты присутствуют и на высоком и на низком). Проблема с датчиками.
2. Вентиляторы вращаются в зависимости от температуры на улице и температуры конденсации.
3. Может и должна, но в данной модели это не предусмотрено, авария возникает при 42 барах а скидывается при 32 барах.
Товарищи, вы что-то путаете.
RC-E4 и RC-E5 оба пульта 2-х проводные. Они взаимозаменяемые, разница в поколениях и количестве функций...
что бы выбрать правильно, надо знать маркировку оборудования к котором пойдут эти пульты.
1. плохо отвакуумировал (или при низких температурах)
2. запаял капиллярку.
3. фильтр неправильный?...
нужно искать куда давит, где затыка, взять термометр и ходить смотреть (фильтр капиллярка и т.д.).