Здравствуйте Александр!
Вентилятор внешнего блока так же как и компрессор работают одновременно в режиме обогрев и зависит включение и выключение только от достижения уставки температуры в обогреваемом помещении (в вашем случаи воды?).
Скорость вентилятора внутреннего блока зависит от режима уставки вентилятора и температуры теплообменника.
Александр,
Алгоритм работы вентилятора в режиме обогрев указан в таблице в сообщении выше. Алгоритм вентилятора внешнего блока так же указан выше. Отклонения от работы в данных алгоритмах может вызываться побочными явлениями. Где установлен датчик температуры воздуха в помещении? и каковы его показатели? так же вопрос по остальным данным (давлениям и температурам), так как возможно срабатывают какие-либо защиты (все таки данный комплект предназначен для работы "воздух-воздух").
Добрый!
с помощью проводного пульта управления RC-E5 или RC-EX1A. Требуется активировать выход CNT терминала. описание каждого пина есть в мануале, перечислять долго.
Ротация с помощью выходного сигнала аварии 1 кондиционера активировать второй кондиционер, опять таки с помощью CNT. лучше всего для этого подходит блок ротации СРК.
Приветствую!
Это блок с ЭРВ.
1. Высокое давление может быть по причине забитых фильтров и поломки ЭРВ (было как-то раз такое дело), проблема с фреоном, влага, залом трубы и т.д..
надо проверять давления (с учетом того что есть возможность - сервисные порты присутствуют и на высоком и на низком). Проблема с датчиками.
2. Вентиляторы вращаются в зависимости от температуры на улице и температуры конденсации.
3. Может и должна, но в данной модели это не предусмотрено, авария возникает при 42 барах а скидывается при 32 барах.
Тетраэдр,
Двуслойный теплообменник это не проблема. Москитная сеточка перед теплообменником и вопрос решен.
Можно уточнить, где можно посмотреть информацию по алгоритму работы вентилятором внешнего блока данной модели? Ибо в мануале этого нет, только то что она зависит от уличной температуры и конденсации.
По поводу ЭРВ, действительно, не правильно выразился. В моем случаи решение было принято установкой ТРВ вместо ЭРВ именно на данную модель по причине неправильной работы последнего.
Товарищи, вы что-то путаете.
RC-E4 и RC-E5 оба пульта 2-х проводные. Они взаимозаменяемые, разница в поколениях и количестве функций...
что бы выбрать правильно, надо знать маркировку оборудования к котором пойдут эти пульты.
1. плохо отвакуумировал (или при низких температурах)
2. запаял капиллярку.
3. фильтр неправильный?...
нужно искать куда давит, где затыка, взять термометр и ходить смотреть (фильтр капиллярка и т.д.).