Kamerin (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
12-09-2015 11:55
Перейти
Здравствуйте.
Имеется Toshiba RAS-13NKHD-E плата MCC-5007-03.
После ночной работы на холод, самопроизвольно отключился.
При включении, стал работать исключительно на тепло.
Плата на пульт реагирует писком, включается и отключается внутренний блок, внешний работает постоянно, пока подано 220v.
Гонит тепло.
При отключении провода с клапана в наружном блоке, начинает охлаждение, но вентилятор так и не вращается.
При отсоединении проводов наружного блока, и подачи 220v., всё нормально работает: компрессор включается, клапан переключает, вентилятор вращается.
На контрольных точках на плате, напряжение присутствует: +5v - 4,95v., +12v - 13,8v
Оба термодатчика исправны, показывают в районе 8кОм, при касании рукой, сопротивление падает.
Кто сталкивался, подскажите в "какую сторону копать"?
,
P.S. Почему то очень плохо открывается форум, тема дублировалась. Прошу модераторов удалить одну.
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.