Владимир (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
27-07-2015 23:11
Перейти
22В это нормально. Мы измучались с этими балушками инверторными. После замены всего и вся на этих кондеях (благо все платы были в свободном доступе) выяснили, что выходит из строя плата IPM. На внутрянке при этом ошибка связи E5 (если не ошибаюсь). Теперь когда клиент говорит про Е5 мы сразу берем с собой IPMку и всегда помогает.
Создано:
27-07-2015 23:59
Перейти
Если плату взять негде, то вскрой наружку, там две платы. На большую плату приходит сигнальный провод с клеммника. Посмотри обвязку от этого провода до платы IPM, там несколько резисторов и конденсаторов, прозванивать не только последовательные в цепи сигнала, но и те, что на землю его тянут (бывает резюки дохнут, х.з. от чего). Если всё целое, то дальше сигнал напрямую идет на плату IPM через шлейф, там два оптрона приема передачи и обработка сигналов связи осуществляется на этой плате. Прозвони оптроны (мы их батарейкой прям в схеме открываем и измеряем сопротивление на выходе обычным тестером, в открытом состоянии около 40-60Ом). Если оптроны целые, то до проца опять же прозваниваешь всю обвязку из резюков и кондеев (опять же под подозрением резюки).
Кстати еще один момент был, когда меняли плату IPM перепутали подключение на нее ввода постоянки с выпрямителя, плюс с минусом, (который с ней на одном радиаторе), так вот при этом была такая же ошибка. Как оказалось он палит вход постоянки и через операционники загоняет его на вход проца. Так что проверь еще и выпрямительный мост.
Вообще у баллу ошибки не очень информативные. Так что удачи в поисках.
   

 