Привет всем! При подаче 220в плата никак не реагирует,лампочки не горят, на пульт не реагирует. на плате есть визуально выгоревший элемент strl472 datasheet. Кто сталкивался с такой проблемой,поделитесь,пожалуйста. Сервис мануал нашел http://www.gtphelantech.ie/wp-content...Manual.pdf , но там не все написано. Кто сталкивался с подобным буду благодарен за помощь. Заранее всем огромное спасибо!
Добрый день всем!
Купил элемент strl472 который вылетел, начал прозванивать первичку и выяснил, резистор R05 Резистор проволочный мощный (цементный) не реагирует когда его начинаю прозванивать 0 Ком.
По мануалу написано возможно вылетели эти компоненты конденсатор (C01), сетевой фильтр (L01), резистор (R05), или диод (DB01) неисправен. Чем я могу заменить R05 на нем написано BGR 5 4.7Kom KOA 503 . КАК УЗНАТЬ НА СКОЛЬКО ВАТ ОН БЫЛ ?
Добрый день, прозвонил все диоды и резисторы, нашел 3 нерабочих R06,R10,R12. Определил номиналы резисторов по цветовому коду R06-33,5ом,R12-0,91ом, R10 сложно определить он smd очень маленький трехзначный вторая цифра погоревшая , первая 1 , третья похожа на 9