Запустили машину CIAT (хороший винтовой чиллер), сразу же получили в помещениях страшный шум от воды в трубах. Фан-койлы так же CIAT, кассета. То ли воздух в системе гуляет, то ли скорости холодоносителя высоковаты. Давление на выходе из гидромодуля 3,5 бар, на входе 1 бар. И клапан двух-ходовой в отказе, так что выключить эту погремушку не возможно, хоть чиллер выключай. Какие есть мысли?
С уважением.
Уважаемые форумяне,
Первый раз в практике столкнулся с проблемой, когда Заказчик опираясь на стандартные технические условия параметров холодоносителя (7/12) требует постоянных 7С на выходе из машины. Чиллер, как и любая нормальная холодилка, при отключении компрессора, выдаёт больше. Вода на "выходе" из испарителя нагревается, становиться равной температуре на "входе", которая является приоритетной по "умолчанию". Заказчика это абсолютно не устраивает, так как подбор фан койлов он осуществлял из расчёта постоянных 7С на выходе из машины. Все мои аппеляции к цикличности работы чиллера не находят понимания. Стоя с секундомером возле пульта управления Заказчик утверждает, что из часа работы чиллера требуемые 7С я ему обеспечиваю лишь 30 минут. Как отбиваться от этого "наезда" ума не приложу. Бак-аккумулятор в схеме присутствует, но не очень большой.
И второе, какой перепад давления по воде на чиллере должен быть по Вашему мнению, есть ли какие документы или ссылки на этот счёт.
С уважением