Уважаемый RK!
Комплектация и, соответственно, стоимость поставляемых фирмой HOVAL децентрализованных систем вентиляции, воздушного отопления и охлаждения помещений при высоте потолков от 4 до 25 м зависит не от объема, а от площади помещения. Каждый из агрегатов может покрывать площадь до 26x26=676 кв.м.
Стоимость существенно зависит от комплектации. Прайс-лист на агрегаты можно найти по адресу http://www.petrospek.net/files/PL_Hoval-2001.pdf.
Если требуется только воздушное отопление, то установка агрегатов типа DHV является одним из наиболее экономичных решений. Стоимость оборудования при этом составляет порядка 9 швейцарских франков на 1 кв.м.
В случае необходимости обращаетесь по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
Уважаемый ALEXA!
Согласно классификации EUROVENT/CECOMAF выделяются 6 основных категорий микроклиматического оборудования, среди которых особое место занимает категория CC «Прецизионные кондиционеры (Close Control) с холодильной мощностью до 100 кВт (непосредственного испарения и охлаждаемые водой)». Указанные кондиционеры предназначены, в том числе, для оснащения серверных. Что касается базовых станций сотовых систем связи (а также транковой связи, оптоволоконных линий связи, систем обеспечения аварийной безопасности на газопроводах и нефтепроводах и т.д.), технические требования микроклиматической поддержки здесь соверщенно иные и использование кондиционеров категории CC настолько же неуместно, насколько и часто практикуемое применение систем комфортного кондиционирования, в том числе сплит-систем. Таким образом, смешивать между собой задачи микроклиматической поддержки серверных и базовых станций ни в коем случае нельзя. Как говорится: лучше когда котлеты отдельно-мухи отдельно.
В большинстве случаев производители климатической техники имеют широкий спектр поставляемого оборудования. В том числе, перечисленные Вами фирмы RC-Group, Uniflair, Libert-Hiross а также другие, производя, среди прочих, модели пригодные к использованию в качестве кондиционеров категории CC, несколько лет назад начали выпуск специализированного оборудования для базовых станций, а именно: Energy Rack (RC Group); WMA/WMF, XMA/XMF, Unisplit (Uniflair); Hiwall, Hisp (Libert-Hiross). Отличительной особенностью фирмы DAMTHERM HMS (не путать с фирмой DANTHERM A/S, не имеющей к данному сектору рынка никакого отношения) является то, что она создавалась специально для удовлетворения потребностей рынка мобильной связи. 50% капитала принадлежит корпорации Marconi. Основными потребителями продукции являются Ericsson, Nokia, Lucent, Motorola, Siemens, Samsung, осуществляющие комплектный поставки контейнеров (шельтеров), оснащенных кондиционерами производства DAMTHERM HMS. В последние годы основные производители контейнеров (фирмы Swedform/ Chatham, Lewis C. Grant, Grolleau/ Chatham) также начали оснащать их кондиционерами производства DAMTHERM HMS в обеспечение унификации оборудования при организации систем, частично основанных на комплектных поставках основных производителей телекоммуникационного оборудования, а в дальнейшем, расширяемых с использованием самостоятельно комплектуемых сайтов. Несоизмеримые по масштабам объемы производства (более 20 тыс. единиц только по заказам Ericsson за прошлый год), а также полностью автоматизированный технологический процесс обуславливают цены более низкие по сравнению с предлагаемыми другими фирмами, пытающимися участвовать в данном бурно прогрессирующем секторе бизнеса. Более подробную информацию, касающуюся технических особенностей оборудования микроклиматической поддержки базовых станций, можно получить, посетив в интернете сайт http://www.dantherm-hms.com/intr.html.
Следует иметь в виду, что указанное выше оборудование ни в коей мере не предназначено для точного поддержания температуры. Задачи в этом случае совершенно иные, определяемые конкретными спецификациями поставщиков оборудования мобильной связи. Главным является обеспечение высочайшей надежности в режиме эксплуатации 24 часа в сутки, 365 дней в году (8760 часов). Для сравнения следует заметить, что комфортное кондиционирование проектируется в расчете на 1200 часов работы в течение года. С точки зрения надежности работы телекоммуникационного оборудования важнейшим является не температура как таковая (ее диапазон, предписываемый спецификациями, весьма широк), а градиент температуры, поскольку основным источником неисправностей является нарушение контактов под действием температурных деформаций. Технический облик кондиционеров, предназначенных для микроклиматической поддержки базовых станций, определяет ряд специфических особенностей, а именно:
оптимальное соотношение производительности по скрытому и явному теплу в связи с необитаемым характером используемых контейнеров (шельтеров); повышенный расход воздуха на единицу холодильной мощности; обеспечение дистанционным мониторингом, диагностикой и управлением; обеспечение повышенной живучести в аварийных ситуациях при переходе на резервные источники питания и т.д.
К числу важнейших характеристик относится нижний предел температуры атмосферного воздуха, поскольку в отличие от систем комфортного кондиционирования в данном случае следует ориентироваться не на параметры "Б" согласно СНиП2.04.05-91*, осредняемые за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, а на экстремальные значения для наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 согласно ГОСТ30494-96, введенному 01.03.1999.
Полагаю затронутую тему весьма интересной, своеобразной и чрезвычайно перспективной в связи с планируемым развитием в России телекоммуникационых систем новых поколений.
Имеется информация об опыте микроклиматического обеспечения крупнейшего в Азии ботанического сада площадью 4,5 га, расположенного на Тайване (Taichung City, Plant Garden). Вопросы поддержания температурных и влажностных режимов разделены между собой. Поддержание влажностного режима обеспечивается распылителями (атомайзерами) производства фирмы CAREL. Использование адиабатического принципа увлажнения приводит к существенной (в несколько крат) экономии энергии по сравнения с принудительным испарением (увлажнители электродного, нагревательного и др. типов). Указанное связано с тем, что атомайзеры расходуют энергию только на преодоление сил поверхностного натяжения воды, в то время как принудительное испарения связано с преодолением скрытой теплоты равной 580 ккал/кг воды (2,4 МДж/кг) . В указанном ботаническом саду установлены атомайзеры типа MC, осущесттвляющие монодисперсное распыление воды с размером аэрозольных частиц порядка 1 мкм, что обеспечивает их полное испарение в пределах факела размером порядка 1 дм. Общее количество используемых форсунок 468.
EUGENY
Уважаемый Skliv,
Ваше впечатление совершенно справедливо. Что касается шкафов точного контроля (оборудование класса Close Control, CC), фирма UNIFLAIR на текущий момент предлагает наиболее низкие цены при хорошем качестве и ассортименте выпускаемого оборудования. Следует иметь в виду, что существенную долю в шкафах точного контроля занимают система управления, а также увлажнитель воздуха. Указанные компоненты производятся фирмой CAREL, являющейся лидером в обеих областях на европейском рынке. Дело в том, что фирмы CAREL и UNIFLAIR расположены на одной улице, буквально через забор друг от друга и имеют самые тесные производственные и коммерческие связи между собой. В последнее время фирма UNIFLAIR получила ряд существенных льгот на OEM поставки, осуществляемые фирмой CAREL. В результате фирма UNIFLAIR оказалась в чрезвычайно выгодном положении в сравнении с ближайшими конкурентами (RC GROUP, LIEBERT, STULZ, и др.).
Что касается агрегатов WMA/WMF, XMA/XMF, Unisplit микроклиматической поддержки базовых станций в системах сотовой, транковой, опто-волоконной и других современных видов телекоммуникации, здесь UNIFLAIR явно уступает датской фирме DANTHERM HMS. Последняя предлагает более низкие цены на оборудование, обладающее значительными преимуществами. DANTHERM HMS специализируется исключительно в данном секторе рынка, образована в интересах крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования (Ericsson, Nokia, Lucent, Motorola, Siemens, Samsung), имеет большие объемы полностью автоматизированного производства по долгосрочным договорам и заказам указанных фирм. Большие объемы производства позволяют фирме предлагать сравнительно низкие цены.
Рекомендую обратить внимание на оборудование, используемое, в том числе, в плавательных бассейнах, где при использовании хлорирования воды имеет место особо агрессивная коррозионная активность. Используемое при этом оборудование должно не только использовать необходимые материалы и соответствующие покрытия, в том числе эмалевые, но и иметь специальное конструктивное оформление, исключающее образование мест скопления образуемой соляной кислоты в местах стыков. С оборудованием подобного рода можно ознакомиться по адресу
http://www.petrospek.net/files/Dth-DanX-tm.pdf Соответствующий прайс-лист находится по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-PL02-DanX.pdf При необхлдимости готов помочь в формировании спецификации, с целью чего предлагаю обращаться по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
Уважаемый POWER!
Модели CDP20 и CDP30 сняты с производства и заменены более совершенными новыми моделями CDP35, CDP45, CDP65, техническая документация на которые может быть найдена по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-cdp35-65-iom.pdf, а также моделями CDP35T, CDP45T, CDP65T, техническая документация на которые может быть найдена по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-cdp35-65t-iom.pdf.
Наиболучшими являются две методики расчета поступления влаги с поверхности зеркала бассейна, а именно:
1. VDI 2089
2. Бязина-Крумме
Обе методики изложены в разделе 3.7 "Осушение в помещениях плавательных бассейнов" руководства по проектированию, которое может быть найдено по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-cd-design.pdf.
В случае необходимости обращаетесь по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
По интересующему вопросу рекомендую статью "Преимущества агрегатов HOVAL", опубликованную в журнале Теннис-Сквош, 2002, №1, стр. 17. При необходимости готов переслать копию статьи в электронном виде и поделиться опытом вентиляции теннисных кортов, с целью чего следует обратиться по адресу EVishnevsky@mail.petrospek.net
SS23 абсолютно прав. Только это не означает необходимость дополнительного подогрева воздуха в помещении бассейна. Его температура не должна превышать температуру воды более чем на 1-2С. Поддержание 50% влажности свидетельствует о хорошей работе осушителя. Об этом же говорит отсутствие конденсата на наружной стене. Конденсат на окнах свидетельствует о из высокой теплопроводности. На самом деле, существуют оконные пакеты однокамерные, двухкамерные и трехкамерные, которые имеют теплопроводность сопоставимую с теплопроводностью наружной стены. Однако, речь не идет о замене оконных проемов. Надо установить осушитель таким образом, чтобы выходящий из него воздух попадал на остекленные поверхности. Дело в том, что, помимо осушения воздуха, агрегат производит его нагрев за счет регенерации скрытого тепла при конденсации воды на испарителе и за счет перехода механической энергии, затрачиваемой на перемещение хладоагента, в тепловую энергию В результате температура воздуха на выходе осушителя на 3-5С выше, чем на притоке. Кроме того, на выходе мы имеем минимальную влажность воздуха, которая ниже, чем в среднем по помещению. Таким образом, точка росы в исходящем потоке, как правило, не будет превышать температуры поверхности стекла. Поступающий на окна сухой и подогретый воздух, выходящий из осушителя, защитит их от конденсации влаги на остекленных поверхностях. Что касается, установки осушителя на высоте 25 см, то это не является строгим требованием и обусловлено двумя обстоятельствами: возможность устройства дренажа и предотвращение попадания в значительных количествах капель воды во входные отверстия осущителя при разбрызгивании воды купающимися в бассейне и при хождении людей вокруг бассейна. Что касается свежего воздуха то его количество определяется из расчета 6м2 зеркала бассейна на одного купающегося (отсюда следует расчетное количество купающихся) и 80 м3/ч свежего воздуха на одного купающегося. В небольших бассейнах данное количество воздуха обеспечивается за счет инфильтрации воздуха через ограждающие конструкции (ососбенно зимой). В противном случае, требуется усройство механической вентиляции сооответствующей минимально необходимой производительности. Неоправданное завышение призводительности вентиляции приводит к излишним расходам тепла и электроэнергии. При устройстве механической вентиляции отдельно стоящих бассейнов приток воздуха должен превалировать над вытяжкой во избежание сквозняков. Если бассейн располагается внутри жилого дома, то, наоборот, вытяжка должна превалировать над притоком во избежание распространения запахов хлора.