Кондиционеры SKY серии от Дайкин с установленным регулятором давление, картерным нагревателем и подогревом каппиляра, по утверждению Даичи, работают до - 40. Модели только холод до 6,5 кВт по холоду включительно. (вроде как не ошибаюсь)
Прошу прощения, но...
под мультисплитом вроде понимается один наружный блок с несколькими внутренними, работающими ОДИНАКОВО? или уже нет?
Тогда при установке двух блоков от мультисплита в разные помещения пропадет возможность подстраивания под каждое из них. и в итоге в одном будет жарче чем надо, а в другом холоднее?
а вот системы с произвольным балансом это уже другие деньги...
Домик для кондея... патентованная разработка Даичи - Полюс. гарантия работы до -50... для кондеев индексов 200, 250 и ВРВ (Дайкины)
Если являетесь дилерами Даичи - вам продадут набор автоматики и предоставят чертежи домика. если не являетесь, то не знаю...
Гарантию оставляют фирменной трехгодичной насколько мне это известно.
Можно подумать и сделать самим, но автоматику придется самим реализовывать.
2 alexdee
Датчики на утечку... ммм...
Берете наименьшее помещение - считаете у него объем. делите кол-во хладагента на объем - получаете концентрацию при полной и быстрой утечке хладагента в помещение. сравниваете с максимально допустимой. если меньше - ничего не надо. если больше - согласовываетсь с СЭС - может разрешат повесить датчик с сигналом тревога.
вот только эти датчики временами любят реагировать на влажный воздух )
p.s. концентрации на 410 в наших нормативах нет. у буржуев - 440 гм3. если внимательно подумать, то у нас по косвенным нормам получится 300 гм3. но это ПДКрз, а не аварийный. например у 22 ПДКрз=300, а аварийный 360. мое личное общение с СЭС по поводу ПДК на 410 ничего не дало :(
VRV паяем только меднофосфорным (соответсвенно без припоя)
и только в очень некоторых местах - например, первая пайка на паровой трубе VRV, идет серебросодержащим припоем с флюсом.
Руки крЮчки... создал новую тему без заголовка - и не откроешь... (лирика)
Обратитесь в свои местные проектные институты - для них это труда не составляет.
Нам проектировали в одном из наших институтов (вес меньше, количество больше). Правда это в рамках нового строительства. В дальнейшем заказчик от такой уставноки отказался - очень сложно ремонтировать кровлю, а это важный вопрос. Грамотнее - разобрать покрытие кровли, отлить постамент, его гидротеплоизолировать, вот только деньги это другие...