To Maleyev72
"Да похуй какой , хоть блю бокс"
Так он и есть под маркой General Climate)))
а Корф это вроде Klint?
To LeoPont
Яб взял итальянца качественного с практичным кареловским контроллером.
RHOSS из перечисленного, Climavrnetta. Кэрриер хорош, но вроде подороже.
Требуется чиллер мощностью 100 кВт для установки в помещении с функцией фрикулинга, т.е. со встроенной градирней
ШО????????? О_О
Если без встроенной градирни, то есть такие схемы, но чиллер в них применяется водо-водяной, самый обычный.
Вопросы:
1. При пропадении лектричества теплоноситель перестал подаваться? Там котельная или ТП? Присоединение зависимое?
2. На фото регулирующий клапан закрыт. Почему? Был ли он закрыт в момент аварии?