Уважаемые Коллеги!
Всем привет из СПб!
ПЛС, поделитесь мыслями.
Дано: Нас. станц. пожаротушения (НСП) с резервуарами воды, в Лен. обл., размеры насосного отделения 12х8х4.2. Устанавливается в ней насос с диз. приводом, работающий ес-но в аварийных случаях. Прим. мощь дизеля 160 kW. Станция практ. не заглублена, обсыпана грунтом, кроме фасада. Постоянного пребывания людей нет.
Вопрос(ы): Где посмотреть требования? СНиП II-11-77* по поводу ДЭС видел, но там ИМХО более для пост. молотящего. Какова тем-ра З и Л при неработающем и работающем соответственно? Зимой предпол. водяное отопление насосной. При нераб. вентиляция достаточно естественной? При работающем, предлагали я читал здесь на форуме грубо говоря выставить радиатор в "окно" и т. д., однако ИМХО для лета это хорошо, а зимой?
Я Предполагаю сделать приток ест. через КВУ?, сблокированный с дизелем, однако в этом случае в начальный момент работы, до выхода дизеля на рабочую тем-ру зимой не скажется ли это отриц?
Заранее благодарен.
ИМХО все зависит от конкретных условий. Сколько этого воздуха в цЫфрах? Надо посчитать и прикинуть что будет дешевле.
Подавать воздух без обработки с улицы? Как-то не так...
Тем-ра +16 это летом? Для какого места и по каким пар-рам? ИМХО если речь идет о 10% увеличения хп, то это допустимо.
А ЕСЛИ ЗИМА? Гнать тот же воздух морозный чтобы заморозить овочи и фруктi? Или заодно ставить там нагреватель? в камере охлаждаемой? Бред какой-то...
и иногда от норм все же допустимо отступать.
Честно говоря ... тоже мнение халтурщики там какие-то...
Хотя в работе не видел, но по разговору по телефону и встречам как-то не понравилось. Дело не в больших книжках и маленьких, хотя если на то пошло, то сидюк с программой их не работает, в инете тоже не то. Как проектировщику по этим каталогам "веселым картинкам" ничего не решить...
При связывании с одним из представителей складывается мнение, что человек не совсем владеет информацией о СВОЕЙ продукции и занимается какими-то отговорками. Или у них такие продвинутые менеджеры, которые набрали много заказов, а охватить все фирма не может?
Это ИМХО, а на него каждый имеет право ...
Удачи.
Уважаемые коллеги
расход воздуха в приточной установке пром. предприятия ок. 55000 кубов
Предполагаемый проем на достаточной высоте (низ более 6 м). Какую допуст. мах скорость в жив. сечении можно принять? 2,5 м/с допустимо? Или пылесосить шибко будет. Какие мнения.
заранее благодарю