K_V_S (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 27
Тема: «Mitsubishi El. MXZ-5B100VA, SOS!!! ХЗ что с ним!?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
26-07-2013 11:27
Перейти
Страна: Украина
Город: Донецк

Господа, доброго времени суток.

ЗАГАДКА:
Красный индикатор - мигает 8 раз. (наружный блок)
Желтый индикатор – на мигает

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:
После включения блок работает 2-4 мин. При наборе компрессором мощности слышен щелчек и обороты компрессора падают до минимума. Так происходит 3-4 раза, после чего блок выключается. Через 5-10 мин. перезапускается. Все повторяется снова.
После остановки индикатор на плате наружного блока: красный мигает 8 раз. Желтый не мигает.

ВЫПОЛНЕНО:
1. По рекомендации СЦ заменена плата питания - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
2. По рекомендации СЦ заменены защитные резисторы на плате фильтров (2 из 3) - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ

Это если коротко.

А вообще: привлекалось (кроме своих специалистов) еще 4 человека из разных СЦ. РАЗВОДЯТ РУКАМИ.
Может стороннее мнение поможет что-то прояснить.
Создано:
26-07-2013 12:17
Перейти
SSA - Спасибо за ответ.
Т.е. вы считаете, что неисправность вентилятора (или некорректная работа) может приводить к такой ошибке? При запуске 2-4 минуты он вращается. Проверим.
Еще сложность в том, что в мануале по оборудованию нет параметров для проверки (т.е. нет возможности однозначно ответить). Признаки жизни подает.
Создано:
26-07-2013 15:06
Перейти
RusBuka - Спасибо за ответ.
Переключателями на плате - пытались ограничить ток на 15А и 10А - не дало результатов.
плата IPM поменяна (на новую) - 5 недель ждали (это клиент еще вытерпел).... С компрессором в порядке все (на одном объекте стоят 2 таких блока). Мы брали с 100% рабочего блока (рядом смонтирован) три платы и ставили в нерабочий - РАБОТАЕТ. Играя с платами (переставляя из блока в блок) мы опытным ("мать его") путем остановились на плате фильтров. А ЧТО С НЕЙ - не понятно. Мануал говорит, что ТОЛЬКО плата питания, а тут на тебе - плата фильтров. Под заказ - долго ждать - модель снята с производства - клиент начинает рвать на части.
Создано:
26-07-2013 15:14
Перейти
SSA - пробовали - я выше описал.
Создано:
26-07-2013 15:15
Перейти
по умолчанию-стоит на полной нагрузке.
Создано:
26-07-2013 15:25
Перейти
RusBuka -
Да. Меняешь плату фильтров - все работает.
Создано:
26-07-2013 15:44
Перейти
отож...... Там элементов не много. Защитные резисторы поменяли. За реле - проверим еще раз, один раз уже прошлись по цепи.
Создано:
26-07-2013 16:15
Перейти
Спасибо за участие....
Очередной выезд - ЗАВТРА.
Я собираю мнения для очередной попытки, Так что если у кого-то есть еще предположения высказывайте, пожалуйста.
Создано:
01-08-2013 11:20
Перейти
Всем доброго времени суток...

Спасибо всем за участие в теме. Проблема оказалась нерешаема.
Последняя инстанция - "столичные спецы" - очень грамотные по телефону, по факту (привезли в Донецк) тоже не смогли решить. 6 часов провозились (с ноутом, спец, программами, и пр.).
Решение - замена блока.
Создано:
02-08-2013 10:15
Перейти
Мне не понравился сам подход.... Т.е. Специалисты есть только в столице - типа вы там не правильно делаете, а надо вот так....... Короче их "письки" как минимум не длиннее..... :)
   

 