Обратите внимание на электрическую часть ( ведь у Вас судя по всему
минимум 22А), развязывать оба кондишина обязательно. При 210-215В
рабочего напряжения подобные чудеса случаются (хотя зависит от класса техники). Или Вам третий тулить надо ( оба молотят круглосуточно) или
проверьте термодатчики "унутрешних" блоков. Про ванночки - это забавно,
даже для окраин нэньки нашей.
Вдогонку ув. POWER бросьте взгляд на состояние лопастей т.н. "беличьего колеса ", счётка, пылесос иногда лечат и максимальная мощность вентиляторного блока.
bigor_2
Во-первых, в сообщении POWER речь идёт о двух 24-х и об экономии, отсюда
техника явно бюджетная.
Как пример, GREE KFR-60GW/A10 с компрессором HITAСHI- 24000Btu/h-
по хол.-6,0 кВт- потр.мощность 2,6 кВт-потр.ток 11,3А и это весьма пристойно.
Есть и по "жирнее" параметры. Так вот, если сэкономить и на электрической
части то имеем посадки напряжения до 210В, а для многих бюджетников и не только-это "снега и лёд". Проверено в бою когда на одном электрошнурке
повесили один 18 и два 12. А вообще, в жизни всё проще и раздолбаестей,
а ЧЕЛОВЕКА хоть и с Украины упрекать в том, что использует трубы сантехнические, гнёт их об коленку долбит ими стены и закон Бернулли позабыл... так в ентом
деле уверен большинство универов не кончало.
Обратите внимание на "GREE" (Китай-Гонконг). Компрессора ставят только японских производителей, процент заводского брака на уровне брэндов 0,1%, ну и цены приятно удивляют. Вот с монтажем повнимательнее,
датчиков напихали-10 жил кабла.