Помогите, пожалуйста, с формулой.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Помогите, пожалуйста, с формулой.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите, пожалуйста, с формулой.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6841Тема: «Помогите, пожалуйста, с формулой.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
С таким вопросом к проектировщикам своего города даже подходить стыдно.
Нужно убрать из двух мест 170 м3/ч и 50 м3/ч. Итого 220 м3/ч. Падение давления на ветках маленькое и отличается друг от друга на несколько па.

Какой формулой рассчитывается падение давления диффузоров, что бы установить такой расход?

Кстати, для ванной (не совмещенного санузла) 50 м3/ч нормально?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
С таким вопросом к проектировщикам своего города даже подходить стыдно.


А к проектировщикам из другого города не стыдно, да?

Цитата
Какой формулой рассчитывается падение давления диффузоров, что бы установить такой расход?


Формула - зависимость пропускной способности конкретного диффузора от числа оборотов диска. Нет, такой формулы не существует. Посмотри диаграммы производителя этого диффузора.

Цитата
Кстати, для ванной (не совмещенного санузла) 50 м3/ч нормально?



Это очень много. Нормально - 25м3/ч.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#3
Тоже стыдно :) Посему качаю справочник проектировщика.

Я не понятно объяснил.
Положим на 170 м3/ч меня устраивает диффузор имеющий при этом расходе падение 10 па.
Как вычислить, какое падение должен иметь другой диффузор, чтобы через него проходило 50 м3/ч?
Профиль
E-Mail
#4
Но это связоно с характеристикой вентилятора.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#5
Тогда вот так:
1 ветка 30 Па
2 ветка 70 Па
Вентилятор при 100 Па дает 200 м3/ч
Какой формулой вычислить расходы по веткам?
Профиль
E-Mail
#6
Ну ты прикалист!
Тебе же уже говорили :
Цитата
MaximSh пишет:
Посмотри диаграммы производителя этого диффузора.

P-потеря давления,Па
L-расход, м3/ч
;)
Профиль
E-Mail
#7
То есть уравнять ветки по падениям давления с самой дальней и большей по расходу точкой с допуском +/- 10%.
Выбрать диффузоры по графикам.
Просуммировать падения во всех воздуховодах и диффузорах.
По сумме падения давления и необходимому расходу воздуха с запасом 10% на подсосы выбрать
вентилятор?
Профиль
E-Mail
#8
Ну, да.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#9
Запустить, двухсотыми тарелками накрутить 170 и 50 и опломбировать их!
Формулы-то зачем?? :D
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
MaximSh пишет:
Просуммировать падения во всех воздуховодах и диффузорах.

Круто! rulez
С уважением,
Профиль
E-Mail
#11
Может лучше так? :disgust
Полез я не в свое дело, думал, что сделать вытяжку из двух точек приложив время можно.
Но ошибся. Даже основные принципы не понял.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
MaximSh пишет:
Даже основные принципы не понял.

Не все так сложно gf . Если есть к этому интерес, то спец. литературу в руки и вперед :fire Не боги горшки обжигают :) Если потребность разовая, то пригласите спецов - быстрее, легче и спросить потом будет с кого.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#13
Я с картинками продолжил на АВОКе

http://www.abok.ru/ibforum/index.php?...entry23486
Профиль
E-Mail

   

 