Цитата |
---|
С таким вопросом к проектировщикам своего города даже подходить стыдно. |
А к проектировщикам из другого города не стыдно, да?
Цитата |
---|
Какой формулой рассчитывается падение давления диффузоров, что бы установить такой расход? |
Формула - зависимость пропускной способности конкретного диффузора от числа оборотов диска. Нет, такой формулы не существует. Посмотри диаграммы производителя этого диффузора.
Цитата |
---|
Кстати, для ванной (не совмещенного санузла) 50 м3/ч нормально? |
Это очень много. Нормально - 25м3/ч.