Ответить на этот вопрос в аргументированной форме наверняка смогут только создатели СНиП 41-01-2003 или же люди которые будут согласовывать данный проект по пожарной безопасности.
Давайте разберем ваши действия сколь они мне были понятны и сопоставим решения со СНиП 41-01-2003:
Из СНиПа:
......
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей;
Ваши действия:
1....воздуховоды с 4-го, 3-го и 2-го этажа левого крыла соединяются в общий горизонтальный коллектор......
2.... воздуховоды с 4-го, 3-го и 2-го этажа правого крыла соединяются в свой горизонтальный коллектор.......
(3 последовательных этажа в ожин коллектор с каждой стороны)
3.....который в свою очередь через ОЗК присоединяется к общему горизонтальному коллектору у вентилятора
(что куда, коллектор правого крыла в коллектор левого, который в свою очередь к вентилятору, или коллектор правого крыла в какой-то еще общий (а где в это время левый?), - не совсем ясно)
Из СНиПа:
........
В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять:
......
группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
Конечно, если строго читать эту фразу то она примнима тока к зданиям выше 5-ти этажей, но поскольку в СНиПе ничего не сказано для зданий ниже 5 этажей и если это возможно опустить выражение в скобках, то вполне возможна такая схема:
Группу горизонтальных коллекторов (у Вас их два) конструктивно можно объединить через общий (или в общий) коллектор с установкой в местах подсоединения ОЗК (в каждом подсоединении), и этот общий коллектор подсоединить к вентилятору. Получиться так сказать коллектор коллекторов, простите за каламбур.
Мое личное мнение, что требования СНиП в таком варианте не нарушаются.
И еще отсебятины: рекомендую поставить ОЗК на всех этажах.
Если я в чем то не прав, то огроменная просьба указать на это!
С уважением.