даа.......маразм крепчал.....наслушаются люди таких вот г.......ов и потом мозги компосируют вопросами-это я про длину трассы.....монтировал как то кондей открылось соседнее окно и тетя горячо доказывала что "бутерброд" меньше 3 м плохо-в какойто конторе ей это сказали....
По минимальной длине трассы. У нас были случаи, что при установке "бутербродом", т.е с длиной трассы 1,5-2 метра обмерзал испаритель внутреннего блока и сплит банально тек. Мы продали несколько сотен этих сплитов (это Airwell серии SIM), то получилось интересная статистика - часть сплитов была ПЕРЕЗАПРАВЛЕНА! Т.е. количество фреона при его эвакуации оказывалось больше, чем указано на шильдиках наружных блоков. Проблему решили просто: при коротких трассах выпускали немного фреона в атмосферу (да простят нас экологи и поклонники Киотского протокола). Возможно из-за таких случаев и пошел трёп о минимальной длине трассы 3 м. Маленькая деталь: максимальная длина трассы этих сплитов (7-12 модели) была указана всего 7 метров. Собирались эти аппараты в Китае на заводе Elektra (типа Израиль тоже за Великой Китайской Стеной, как и Франция) :D
2 june
Для того чтобы начал обмерзать испаритель, лишнего хреону в контуре должно быть не менее 50% от заводского веса. 1-2 метра трассы это каких то 30-40 грамм... Не те масштабы...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов