Scroll-герметик
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Scroll-герметик

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Scroll-герметик»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10150Тема: «Scroll-герметик» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Что будет если на компрессоре перепутать фазировку и подать напряжение?
Профиль
E-Mail
#2
От какого кондиционера компрессор?
Ротационный или скролл?
При чем здесь герметик?
Спасибо за ответы.
Профиль
E-Mail
#3
На самом компрессоре провода путать не приходилось т.к. соединяли согласно схемам, цветовой маркировки проводов или просто подписывали что откудо снято. А если перепутывали провода при подключении питания к клеммам кондиционера машина не запускалась высвечивался код ошибки. Делали перефазировку и все шло нормально.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#4
2 Vktr,

1. Кондиционер редкий, марка не важна.
2. Скролл.
3. Герметик- значит герметичный.

Меня интересовал конструктив компрессора - может ли в нем что-то выйти из строя?

Заранее спасибо.

2 AVN,

Перепутали не на самом компрессоре, а при подключении всего блока. Защиты от перемены фаз - нет (от этой опции заказчик отказался).
Компрессор пустился. Монтажники заметив что процесс не пошел секунд через 15 выключили и поменяли фазы. После перемены заработал нормально. Но неприятный осадок остался...


С уважением,
Z
Профиль
E-Mail
#5
2 Vktr,

Забыл написать - компрессор COPELAND
Профиль
E-Mail
#6
Имею некоторый опыт работы с компрессорами Hitachi (скролл)
Профиль
E-Mail
#7
Метод которым пользовались монтажники называется "метод проб и ошибок".
Профиль
E-Mail
#8
Совсем недавно ставили кондер с 3-х фазным скролом Copeland, там на наружном блоке черным по английски было написано типа следующего- "если после пуска копрессора наблюдается не нормальная вибрация, величины давлений в системе не соответсвуют указаным, поменяйте 2 фазных провода между собой" В общем может не дословно но суть такая. Так что не отчаивайтесь коллега, Вы все правильно сделали!
Профиль
E-Mail
#9
При неправильной фазировке наблюдается повышенный механический шум и отсутствие компрессии. Обычно в таких системах ставят устройство контроля чередования фаз, типа АВВ SQZ3. Но вот Кэрриер в своих "бочках" их не ставит, и то о чем написал ruslan_p это как раз из инструкции по установке этих "бочек".
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#10
Всем большое спасибо за инфу!

Меня интересовало не навернется ли в нем чего-нибудь?

С уважением,
Z
Профиль
E-Mail
#11
Один из законов Мэрфи гласит - "Если можно что-то сделать не правильно - будет сделано неправильно". Это нормальный процесс и все производители компрессоров его конечно же учитывают. Ничего сломаться не может. При неправильной фазировке двигатель просто крутится в другую сторону, компрессор не качает ни фреон ни масло, клапана (как правило обратные) ничего не пропускают. Если время работы при неправильной фазировке мало - 15 - 30 секунд - то ничего не сломается. А вот если бы ваши монтажники не обратили бы внимание на отсутствие процесса - тогда жди беды.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Уважаемый LordN!

Эта история получила продолжение.

Дело в том, что при монтаже исправили сразу (не более 30 секунд). Но на объекте после этого работали электрики, которые на щитке перекинули фазы. Сколько компрессор крутился не правильно - не известно. По всей видимости 2-3 суток. Заметили случайно - один кадр вышел покурить и услышал что внешний блок просто разрывается. Когда мы приехали фазы были перепутаны, поменяли - заработал. Пока вроде работает (тьфу-тьфу), кстати надо поехать посмотреть...
Вообщем-то как показал этот случай, защита от дурака всегда необходима. Один раз решили сэкономить - получили головную боль. Теперь все кондиционеры заказываем с защитой от перемены фаз.

С уважением,
Z
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.