На самом компрессоре провода путать не приходилось т.к. соединяли согласно схемам, цветовой маркировки проводов или просто подписывали что откудо снято. А если перепутывали провода при подключении питания к клеммам кондиционера машина не запускалась высвечивался код ошибки. Делали перефазировку и все шло нормально.
1. Кондиционер редкий, марка не важна.
2. Скролл.
3. Герметик- значит герметичный.
Меня интересовал конструктив компрессора - может ли в нем что-то выйти из строя?
Заранее спасибо.
2 AVN,
Перепутали не на самом компрессоре, а при подключении всего блока. Защиты от перемены фаз - нет (от этой опции заказчик отказался).
Компрессор пустился. Монтажники заметив что процесс не пошел секунд через 15 выключили и поменяли фазы. После перемены заработал нормально. Но неприятный осадок остался...
Совсем недавно ставили кондер с 3-х фазным скролом Copeland, там на наружном блоке черным по английски было написано типа следующего- "если после пуска копрессора наблюдается не нормальная вибрация, величины давлений в системе не соответсвуют указаным, поменяйте 2 фазных провода между собой" В общем может не дословно но суть такая. Так что не отчаивайтесь коллега, Вы все правильно сделали!
При неправильной фазировке наблюдается повышенный механический шум и отсутствие компрессии. Обычно в таких системах ставят устройство контроля чередования фаз, типа АВВ SQZ3. Но вот Кэрриер в своих "бочках" их не ставит, и то о чем написал ruslan_p это как раз из инструкции по установке этих "бочек".
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Один из законов Мэрфи гласит - "Если можно что-то сделать не правильно - будет сделано неправильно". Это нормальный процесс и все производители компрессоров его конечно же учитывают. Ничего сломаться не может. При неправильной фазировке двигатель просто крутится в другую сторону, компрессор не качает ни фреон ни масло, клапана (как правило обратные) ничего не пропускают. Если время работы при неправильной фазировке мало - 15 - 30 секунд - то ничего не сломается. А вот если бы ваши монтажники не обратили бы внимание на отсутствие процесса - тогда жди беды.
Дело в том, что при монтаже исправили сразу (не более 30 секунд). Но на объекте после этого работали электрики, которые на щитке перекинули фазы. Сколько компрессор крутился не правильно - не известно. По всей видимости 2-3 суток. Заметили случайно - один кадр вышел покурить и услышал что внешний блок просто разрывается. Когда мы приехали фазы были перепутаны, поменяли - заработал. Пока вроде работает (тьфу-тьфу), кстати надо поехать посмотреть...
Вообщем-то как показал этот случай, защита от дурака всегда необходима. Один раз решили сэкономить - получили головную боль. Теперь все кондиционеры заказываем с защитой от перемены фаз.