Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
11-01-2019 15:55
#1
При за пуске режима увлажнения начинает набираться вода в бак. Через 30 сек встаёт в аварию .Индикация неисправности HU:FA (неиспр. увлаж.).светодиод красный на плате мигает семь раз. В чем может быть проблема.
Сообщений: 91
Регистрация: 02-10-2006
Создано:
12-01-2019 01:02
#2
Вода с высокой проводимостью. Возможно изменили параметры.
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
12-01-2019 14:29
#3
изменили параметр ? контроллер mp30. разве он там есть?
Сообщений: 141
Регистрация: 09-08-2006
Создано:
14-01-2019 11:21
#4
Фото управляющей увлажнителем платы в студию или ее партномер Carel. А дальше по мануалу диагностика неисправности.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
16-01-2019 11:42
#5
Не могу загрузить фото платы.
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
16-01-2019 17:30
#6
Сообщений: 151
Регистрация: 18-05-2009
Создано:
17-01-2019 06:21
#7
Нужно деактивировать счетчик наработки часов
для деактивации микропереключатель DIP B 1=ON и так оставить
Сообщений: 151
Регистрация: 18-05-2009
Создано:
17-01-2019 10:42
#8
не прикрепляются файлы
Отредактировано: mar-kol 17-01-2019 10:44 не прикрепляются файлы
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
17-01-2019 14:17
#9
Я понял. Сегодня попробую.отпишусь.
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
17-01-2019 19:48
#10
Спасибо mar-kol всё сделал как вы советовали. Всё работает. Мануала нет и результата нет.Еще раз спасибо.
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
01-02-2019 09:38
#11
Появелась новая индикация неисправности увлажнителя три длинных миганий светодиода на платего управления увлажнителя.
Сообщений: 151
Регистрация: 18-05-2009
Создано:
01-02-2019 17:02
#12
В понедельник поищу мануал постараюсь выложить
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
03-02-2019 23:43
#13
Сообщений: 151
Регистрация: 18-05-2009
Создано:
04-02-2019 08:58
#14
Полного мануала никогда не было есть только две страницы!
откуда взялись не знаю, лежали в папке на кондиционер. Слышал что по коду внизу можно в интернете как-то найти
Сообщений: 151
Регистрация: 18-05-2009
Создано:
04-02-2019 08:59
#15
Сообщений: 151
Регистрация: 18-05-2009
Создано:
04-02-2019 13:12
#16
Короче код внизу справа, в поисковик яндекс сразу выдает документ
Сообщений: 34
Регистрация: 06-04-2009
Создано:
04-02-2019 20:59
#17