Liebert Hiross S13UA....
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Liebert Hiross S13UA....

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Liebert Hiross S13UA....»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6663Тема: «Liebert Hiross S13UA....» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Два кондиционера в сети. Загорелась ошибка - предупреждение: предельная наработка кондиционера. Зашел в меню графического пульта, обнулил счетчик работы кондиционера до следующего техобслуживания. Однако ошибка не исчезает. Клиент нервничает. В чем секрет :sor ?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#2
Попробуйте перезапустить машину.
Профиль
E-Mail
#3
пробывал обесточивать оба блока на 40сек. не помогло
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#4
В меню общие часы наработки можно попробовать скинуть счетчики по компрессору и вентиляторам. Это группа параметров U500
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Sysok пишет:
В меню общие часы наработки можно попробовать скинуть счетчики по компрессору и вентиляторам. Это группа параметров U500

Надо не пробовать а точно надо сбросить все часы наработки.
Профиль
E-Mail
#6
Сбрасывать нужно параметр S007
Профиль
E-Mail
#7
Стукнись к Илье ZUK , он вроде как что то говорил про Емерсоны . Могу завтра спросить у своих .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Инструкция на объекте, про какие параметры вы говорите пока не пойму, там такой нумерации вроде бы не было.Все временные параметры какие смог просмотреть были на нуле.Может мануал кто скинет?
Делай, что должно, и будь, что будет.