Добрый день, Всем!
После "кривого" монтажа(перехлест цепей питания и управления), кондиционер ушел в отказ. После лечения внутрянки, выдает ошибку на внешнем следующего типа:
- при подключении к сети и включении кондиционера - "eeProm error" и при повторном запуске зависает в "operation condition secession";
- при переводе в режим "Heat" - ошибка "OTP error".
При программировании с пульта команды воспринимает обычным звуком ,- не меллодией. Специально вводимые опции от другой марки не воспринимает - ругается.
Попытка замены платы наружки не помогла.
HELP!!!!!!!
Внутрянки менялись 2 раза от 2-х известных сервис-центров "Samsung".
Починил родную. За бугром не дураки - ставят защиту. Цепи управления защищены позисторами.
Монтажная организация ушла в отказ. Известная песня.Телефоны в "off-line".
Плату наружки меняли?
А откуда вы ее взяли? С другой наружки, или spare part от СЦ Samsung?
P.S. Я плакаль, когда в одном известном СЦ в Москве попросили поменять название клеммы связи F1 и F2 на другое, чтобы монтажники туда фазу не подключали )))
Типа "F" - это фаза. Хотя ниже надпись Communication.
А то что рядом есть общепринятые L1 и N - это ваще пох.
Рон Хаббард и его дианетика так засрала людям моск, что они думать разучились :D
SSA пишет:
Поможет замена (ремонт) двух плат - наружного и внутреннего блока.
Это проблема монтажников (монтажной организации).
Да ты шо?
Есть хитрый софт и девайс, чтобы посмотреть, что с наружкой. А также прошивка именно для AQ**PSB*
только времени и железа нету, чтоб этим занятса...
По идее, если плата наружки ушла в мир иной, то вариантов всего два:
- заказывать ASSY CONTROL OUT в сборе + микросхему EEPROM for AQV12psb
- заказывать ASSY CONTROL OUT в сборе и с помощью I converter и файла *.src пытаться ее оживить.
Плата, которая поставляется от СЦ как spare part пустая, как барабан, типа универсальная и в нее нуно вогнать софт.
;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Спасибо за скорый ответ.
Наружку в комплекте с внутрянкой привозил сервисник известного центра.Заработало, как я писал выше.В результате он забрал свое добро и уехал.Затем я взял заказную внутрянку в другом СЦ и которая в комплекте с моей старой наружкой показала тот же. Вчера заменил супресор(согласен это корректно) на входе оригинальной, и поставил ее - тот же эффект.
Может кто схемками(сервисной документацией) поделится?
Судя по ответам - дешевле купить такой-же, а старый выставить на "барахолку". В СЦ мне объявили за плату наружки 6,3 К, 2 месяца ожидания и уверения, что Part приходит запрограммируемый.
Я что-то не правильно написал? Если на управление подается 220 В, то плату ремонтировать (менять ) не надо?
А что это по вине монтажа - тоже неправильно?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Не стоит ссориться. Относительно монтажа, каждый зарабатывет как может и на что способен. Не их вина, что погоня за деньгами ихнего начальства приводит к таким результатам. Наша вина, что ведемся на таких, как лохи. В результате приходиться жертвовать большим. Клиент в этом случае потерял время, деньги и не получил результата. А мне, чтобы ему помочь пришлось осваивать навыки монтажа и ремонта кондиционеров.
Мы даже и не пытаемся ссориться, а просто высказываем каждый свою точку зрения на эту проблему.
На счет монтажа. В комплекте с каждой сплит-системой идет инструкция по монтажу. Специально для равшанов-джамшутов, не умеющих читать - в картинках. И вина их начальства как раз в том, что они отправляют на монтаж тех, с кем не провели ниодного занятия по монтажу.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Проблема решилась "Обрезанием". На его месте уже стоит "Panasonic". Однако, если кто подбрости принципиалку внешнего блока этого "gnusmaS", буду благодарен.