Проблема с Samsung AQV12psb
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с Samsung AQV12psb

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с Samsung AQV12psb»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 17990Тема: «Проблема с Samsung AQV12psb» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день, Всем!
После "кривого" монтажа(перехлест цепей питания и управления), кондиционер ушел в отказ. После лечения внутрянки, выдает ошибку на внешнем следующего типа:
- при подключении к сети и включении кондиционера - "eeProm error" и при повторном запуске зависает в "operation condition secession";
- при переводе в режим "Heat" - ошибка "OTP error".
При программировании с пульта команды воспринимает обычным звуком ,- не меллодией. Специально вводимые опции от другой марки не воспринимает - ругается.
Попытка замены платы наружки не помогла.
HELP!!!!!!!
Профиль
E-Mail
#2
Поможет замена (ремонт) двух плат - наружного и внутреннего блока.
Это проблема монтажников (монтажной организации).
Отредактировано: SSA 25-05-2011 09:34
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Платы внутреннего меняли? Если на сигналку подать 220 то что будет с микросхемами? :D

Опоздал :D уже не первонах
Отредактировано: Onsyi 25-05-2011 09:34
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#4
Внутрянки менялись 2 раза от 2-х известных сервис-центров "Samsung".
Починил родную. За бугром не дураки - ставят защиту. Цепи управления защищены позисторами.
Монтажная организация ушла в отказ. Известная песня.Телефоны в "off-line".
Профиль
E-Mail
#5
Одна внутрянка лежит в запасе.
Профиль
E-Mail
#6
Это не позисторы, а типа супрессоры. SMBJ5,0A

http://radiobox.ru/semic/diodes/v5476.php

Плату наружки меняли?
А откуда вы ее взяли? С другой наружки, или spare part от СЦ Samsung?

P.S. Я плакаль, когда в одном известном СЦ в Москве попросили поменять название клеммы связи F1 и F2 на другое, чтобы монтажники туда фазу не подключали )))
Типа "F" - это фаза. Хотя ниже надпись Communication.
А то что рядом есть общепринятые L1 и N - это ваще пох.
Рон Хаббард и его дианетика так засрала людям моск, что они думать разучились :D
Отредактировано: human 25-05-2011 10:31
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
SSA пишет:
Поможет замена (ремонт) двух плат - наружного и внутреннего блока.
Это проблема монтажников (монтажной организации).


Да ты шо?
Есть хитрый софт и девайс, чтобы посмотреть, что с наружкой. А также прошивка именно для AQ**PSB*
только времени и железа нету, чтоб этим занятса...
По идее, если плата наружки ушла в мир иной, то вариантов всего два:
- заказывать ASSY CONTROL OUT в сборе + микросхему EEPROM for AQV12psb
- заказывать ASSY CONTROL OUT в сборе и с помощью I converter и файла *.src пытаться ее оживить.
Плата, которая поставляется от СЦ как spare part пустая, как барабан, типа универсальная и в нее нуно вогнать софт.
;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо за скорый ответ.
Наружку в комплекте с внутрянкой привозил сервисник известного центра.Заработало, как я писал выше.В результате он забрал свое добро и уехал.Затем я взял заказную внутрянку в другом СЦ и которая в комплекте с моей старой наружкой показала тот же. Вчера заменил супресор(согласен это корректно) на входе оригинальной, и поставил ее - тот же эффект.
Может кто схемками(сервисной документацией) поделится?
Профиль
E-Mail
#9
Судя по ответам - дешевле купить такой-же, а старый выставить на "барахолку". В СЦ мне объявили за плату наружки 6,3 К, 2 месяца ожидания и уверения, что Part приходит запрограммируемый.
Профиль
E-Mail
#10
2 human
Я што-то не понял, это наезд или што?

Я что-то не правильно написал? Если на управление подается 220 В, то плату ремонтировать (менять ) не надо?
А что это по вине монтажа - тоже неправильно?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Не стоит ссориться. Относительно монтажа, каждый зарабатывет как может и на что способен. Не их вина, что погоня за деньгами ихнего начальства приводит к таким результатам. Наша вина, что ведемся на таких, как лохи. В результате приходиться жертвовать большим. Клиент в этом случае потерял время, деньги и не получил результата. А мне, чтобы ему помочь пришлось осваивать навыки монтажа и ремонта кондиционеров.
Профиль
E-Mail
#12
Мы даже и не пытаемся ссориться, а просто высказываем каждый свою точку зрения на эту проблему.
На счет монтажа. В комплекте с каждой сплит-системой идет инструкция по монтажу. Специально для равшанов-джамшутов, не умеющих читать - в картинках. И вина их начальства как раз в том, что они отправляют на монтаж тех, с кем не провели ниодного занятия по монтажу.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
SergeyNS пишет:
2 месяца ожидания и уверения, что Part приходит запрограммируемый.


Ага, держите карман шире!

Цитата
SSA пишет:
Я што-то не понял, это наезд или што?


Или што.
Я имел ввиду, что замена плат не поможет. Новая фишка ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
SergeyNS пишет:
Может кто схемками(сервисной документацией) поделится?

Там такая схема, что чорт ногу сломит.
Внутрянка от AC, наружка от RS-485, каша.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
SSA пишет:
И вина их начальства как раз в том, что они отправляют на монтаж тех, с кем не провели ниодного занятия по монтажу.


Да, млять, чтобы 4 провода правильно подключить, надо еще занятия проводить?
Этож пипец.
Отредактировано: human 25-05-2011 11:41
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
Пока нет идей. Так ставился этот аппарат.
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=845438
Видимо это судьба.
Профиль
E-Mail
#17
2 human
А чё, мало дебилоидов, которые не могут подключить МЕ четырьмя проводами к пяти клемникам?:D
Отредактировано: SSA 25-05-2011 14:08
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
human пишет:
Да, млять, чтобы 4 провода правильно подключить, надо еще занятия проводить?
Цитата
SSA пишет:
А чё, мало дебилоидов, которые не могут подключить МЕ четырьмя проводами к пяти клемникам?
Не, ну так и до......не держать бензопилу яйцами...не совать кошек в микроволновки...
Мы ржом над ними, а они видать над нами :)
Профиль
E-Mail
#19
Проблема решилась "Обрезанием". На его месте уже стоит "Panasonic". Однако, если кто подбрости принципиалку внешнего блока этого "gnusmaS", буду благодарен.
Профиль
E-Mail
#20
Спасибо всем. Тема закрыта.